Исх.данные.
Скорее не приточка, центральный кондиционер малой производительности 1000 куб.м/ч, прямоток 100 %
Закуплена не очень умным заказчиком
Состав элементов
Первый подогрев электрический
охладитель водяной
пароувлажнитель
второй подогрев электрический
требования к технологии
подеержание температуры комнаты +20 и влажности 50% круглый год, обязательна осушка.
Так вот сломал голову, как защитить водяной охладитель от пуска в зимний период (<-15 град.), т.к. остановка останавливается на ночь. О том чтобы сливали воду на зиму речь не идёт, т.к. эксплуатации нет, а врачи (помещение томографа) всё равно забудут. При этом вода для охлаждения (+7-12) готовится чиллером и необходима круглый год для охлаждения какого-то там оборудования. Вот и думаю, либо разгонять вентилятор постепенно преобразователем, либо открывать жалюзийный клапан первые секунды процентов на 30, или, что скорее всего, включать первый подогрев электрический чуть раньше вентилятора (задержка на включение вентилятора), но боюсь что будет срабатывать перегрев. Если ничего не делать, термостат защиты водяного охладителя будет давать аварию при пуске (настроен на +5 воздуха).
И ещё. Как регулятором (скорее всего RVX62) сделать осушку. Чтобы трёхходовой на водяном охладителе был открыт на 100%, а уж второй подогрев доводил температуру до заданной. И вообще возможно ли это на этом контроллере или брать NBRU и писать программу. У финов в одной схеме видел такое устройство, которое сравнивало два сигнала на трёх-ходовой клапан охлаждения, один сигнал от регулятора охлаждения, другой от второго регулятора влажности (осушки), какой больше тот и шёл на клапан. Естественно при осушке сигнал от регулятора влажности (осушки) больше и клапан открыт на 100%, а третий регулятор уже включал второй подогрев. Но это старая финская схема, да и такого сравнивающего устройства нигде в продаже нет.
Может чего посоветуете. Заранее благодарен.