Шум вентиляции. Нужен совет.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Шум вентиляции. Нужен совет.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Шум вентиляции. Нужен совет.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8199Тема: «Шум вентиляции. Нужен совет.» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Офисное помещение из трех комнат: приемная, кабинет, комната отдыха. Помещения расположены последовательно. Вытяжной вентилятор RK400*200A1 c адаптером д.=200 мм установлен за фальш-потолком в комнате отдыха. Фальш-потолок из гипсокартона. Вытяжной воздуховод встроен в шахту. Есть регулятор плавный. Заказчик недоволен уровнем шума в приемной и кабинете даже при установке регулятора в 2-3 положениях. В комнате отдыха шум от вентилятора ощутим только в 4-5 положении регулятора. Наше упущение – не установили глушители шума. Прошу поделиться возможными решениями данной проблемы. Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
To chrom!
К сожалению, могу дать совет только теоретический.
У Вас однофазный мотор. При снижении его частоты вращения плавным регулятором (правда Вы, почему то, говорите о втором-третьем положении) снижается только расход, а шум возрастает. Надо тратиться на более дорогой трансформаторный регулятор, если допустима постоянная эксплуатация с расходом ниже номинального, или ставить глушитель на входе. См. о возникновении проблем с шумом при использовании плавного регулятора в экспортном каталоге Системэйр.
Успехов, NOVIK_N.
Профиль
E-Mail
#3
To chrom!
Не сообразил сразу, что можно дать и практический совет.
Вы можете заменить вентилятор. Например, на IRE 200B. У него звуковая мощность входа ниже на 12 дБА, цена выше на 80%. Или поставить вентилятор ВРПП 30х15А1 или ВРПП 30х15Б1, шум входа которых ниже, соответственно на 9 и 5 дБА, а цена чуть ниже, чем у RK 400х200А1.
Успехов, NOVIK_N.
Профиль
E-Mail
#4
Если у ВАС в кабинете установлена (на забор воздуха) решетка, то можно установить в решетку по всему живому сечению решетки тонкий синтепон.
Конечно это снижает расход воздуха удаляемого из помещения.
Это решает проблему только тогда когда шум в этом помещении идет от решетки, а не от воздуховода или гипсокартонного потолка.
С уважением, ученик.
#5
To chrom
Вы выбрали очень шумный вентилятор, оптимально провести акустические замеры, и только после них проводить мероприятия по шумозащите. Из общих рекомендаций - необходимо поместить ваш RK400*200A1 в шумоглушащий кожух (пару слоев гипсокартона между ними шумопоглащающий материал, типа войлока или полужесткого изовера, на выходе и входе в вентилятор глушители (лучше по расчету) за ними шумопоглащающие воздуховоды (шумопоглащение теплоизолированного воздуховода примерно в два раза лучше обычного жестяного, или Sonodec).
Удачи itpro.
Профиль
E-Mail
#6
Вполне возможно, что шум действительно поступает не от от вентилятора,
он может быть вызван самим воздухораспределителем,
это нужно проверить, и если так, то просто заменить его
на малошумный, можно и на самодельный.

Это можно прверить экспериментально - снять воздухораспределитель
и послушать/замерить шум вентилятора на рабочем месте.

Кроме того, в очень тихих помещениях любой шум хорошо слышен,
и может вызывать жалобы.

Если есть возможность, можно определить спектр шума - если пик кратен частоте вращения вентилятора, то это вентилятор виноват,
если пик на низких частотах, возможна вибрация воздуховода,
ну и так далее.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
http://tgv4.narod.ru/
Профиль
E-Mail