Контролер AQUA241F/D REGIN авария?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Контролер AQUA241F/D REGIN авария?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Контролер AQUA241F/D REGIN авария?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 21081Тема: «Контролер AQUA241F/D REGIN авария?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здравствуйте.
Контролер AQUA241F/D при включении приточки показывает «аварию» в любом режиме зима и лето. Термостат от замерзания по воздуху DBTF – 6.
По каким другим датчикам контролер может давать аварию.

Контакты термостата от замерзания DBTF – 6 в рабочем режиме должны замыкать на нетраль контакт 3 контролера или быть разомкнуты.
Профиль
E-Mail
#2
щит собственной сборки или Арктиковской?
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#3
наверно одна буква пропущена...
AQUA24A1F/D - так?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Термостат от замерзания по воздуху это понятно, а датчик по защите от разморозки по воде (TG-A130 или TG-D170) подключен или нет?
Профиль
E-Mail
#5
Здравствуйте.
Да – одна пропущена.

Щит выглядит профессионально.
Кто делал ? Добиться от заказчика вразумительного ответа не удалось.
На щите было что то написано, при возможности посмотрю и напишу.
История болезни такая.
Сработала «Авария» - Выключили - Постояло - Включили - Работает какое то время, потом опять «Авария» весь цикл снова. Постепенно время до «Авария» сокращается. Наступает момент когда «Авария» возникает сразу при включении. Вызываются специалисты. Что- то делают. Всё работает неделю, потом опять «Авария».
Профиль
E-Mail
#6
давайте координаты - вышлю описание, так понять не возможно... посмотрите на месте, что к чему...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
condition@nm.ru
Профиль
E-Mail
#8
лови!
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
Спасибо. Поймал.
Профиль
E-Mail
#10
Ну как, помогло?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Как что выяснится, отпишу.
Профиль
E-Mail
#12
Сталкивался с этой проблемой. Помогла правильная установка капилярной трубки датчика защиты от обмерзания.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#13
Причина аварии была в неправильном подключении термостата.

Ни чего не понимаю. – Хозяйка говорит, что всё работало, а потом перестало.
Хотя по логике в обще не должно было работать.
Профиль
E-Mail
#14
Буду очень благодарен если вы мне тоже вышлете описание этого девайса
negativius@rambler.ru
Профиль
E-Mail
#15
выслал...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#16
Нужна помощь, на 10 контакте аквы отсутствует выходной сигнал 0-10 В, в остальном работает девайс нормально :)))) , вскрытие показало %))), что выгорел микрочип около того самого 10-го контакта, кто сталкивался с подобной проблемой? что это за чип (маркировки на нем нет)? нужно оперативное вмешательство, ибо достать новую акву ранее середины января возможности нет. Если кто в курсе, плиз, сообщите. В инете бываю редко, поэтому рад принять квалифицированную консультацию по сотовому 8-913-605-69-65, Артём.

P.S. Заранее спасибо.
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#17
ОТБОЙ, разобрался, выходные цепи ОУ 324 полетели, great thanks уважаемому LordN за консультацию on-line :))))

P.S. побольше б таких спецов, в том числе и на нашем форуме :)))
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#18
aspirant, скажи - получилось или нет?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#19
получилось, съеврействовал маленько, подвирает правда контроллер по тихому, но работает :)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#20
угу, я бы её лучше выкусил и впаял другую, цена - рупь за пучёк.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#21
ага, только сдача объекта через два дня происходила и все магазины радиотоваров уже закрыты были, как-никак под новый год слетли контроллеры... :))) хотя щас вроде ниче так работают, только одна проблема осталась, сейчас, при минус 26 на улице в подающем трубопроводе температура воды +52 по Цельсию, проектом закладывалось +70, так что все равно ниче не работает :) сигнал по аварии.... так что перепаять успею
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
LordN пишет:
давайте координаты - вышлю описание, так понять не возможно... посмотрите на месте, что к чему...

С уважением, LordN.


Решаю подобную проблему, могли бы скинуть описание (схему) мне на мыло... slavyanus@ya.ru
заранее спасибо!
Профиль
E-Mail