Шёл с заком смотреть косячную вентиляцию - и увидел на аларме чиллер. Зак толком не понимает, тупо убирает ошибки. Полазил.
Контур #1 стоит по Low Refrigerant temperature. Наработка компрессоров 500 ч А, 60ч. В, и минуты С.
Чиллер пытается запустить контур и встаёт сразу после пуска горшков.
Контур №2 В истории нашёл
:High Pressure Cotout C2
Compressor fault Cprs2C
Compressor fault Cprs2A
Compressor fault Cprs2B - три раза.
Общие ошибки:
Reset Has Occurred пару раз
Evaporator Water Flow Overdue Pump2
Внешние неисправности: течёт сальник вала насоса.
Замеры:
HP26.6бар, Тпо 31С, Тнагнет 88С
LP5.5бар Тпг15.1С
Вода Tвх+17,4 Твых+13,8 Ниже не опускается, точнее в час по чайной.
Работает только 2-й контур и только 2 компрессора. Наработка причём А -2100час, В ( точно не помню) -600 ча, с С - 60 час. Т.е. в таком порядке. Тесто с собой не было, только термометр.
В общем мануал бы на контроллер. И кто что скажет.
С уважением!
А -ещё не всё, блин, манометров и балансировочников нет, расход на испаре не проверить. Но! я офигел на всасе насоса вакуум :). Говорят так и пускали установщики, а что тут такого :). Я молчу...
Цитата |
---|
Для обеспечения
хорошей работы насоса давление
всасывания насоса должно находиться в
диапазоне от 0,5 до 3,5 бар (при работе
насоса). |