Форум
Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
Нужна помощь
Поиск по сайту
.: Форум AIRCON.RU – Тема «Нужна помощь»
ТРЕЙД ГРУПП - Официальный Дистрибутор TICA в Российской Федерации - TicaTussia.Ru
Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация:
Просмотров: 6945
Тема: «
Нужна помощь
» в форуме:
Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
Flawless
Сообщений:
4
Регистрация:
19-10-2009
Создано:
19-10-2009 12:10
#1
У меня трубопровод с ноля поднимается несколько раз на высоту примерно 40 метров. Потом пройдя холодильник, он опускается на ноль. При гидравлическом расчёте потеря давления на подъём учитыывается или нет? Вода движэется по тубопроводу непрерывно.
Профиль
E-Mail
robin
Сообщений:
880
Регистрация:
29-01-2003
Создано:
19-10-2009 12:53
#2
Нет. Сколько теплоносителя у тебя поднимается, столько же спускается. Дабовлять к циркуляционному набору подьем воды не нужно.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng!
Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
LordN
Редактор
Сообщений:
6122
Регистрация:
07-09-2002
Создано:
19-10-2009 13:07
#3
Цитата
robin пишет:
Нет. Сколько теплоносителя у тебя поднимается, столько же спускается. Дабовлять к циркуляционному набору подьем воды не нужно.
+1
но нужно посчитать влияние на гидравлику разности температур чтоб понять учитывать его или нет.
С уважением,
LordN
.
Профиль
E-Mail
exelente
Сообщений:
2095
Регистрация:
04-12-2007
Создано:
19-10-2009 17:20
#4
Цитата
LordN пишет:
разности температур
При разнице высот между нагревателем и охладителем 40 м и температурном графике 75/5 гравитационный напор будет 1 м в.ст.
Учитывать его или нет?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
LordN
Редактор
Сообщений:
6122
Регистрация:
07-09-2002
Создано:
20-10-2009 06:22
#5
Цитата
exelente пишет:
При разнице высот между нагревателем и охладителем
покажи формулу, чета как-то мало савсем, я думал больше д.б...
С уважением,
LordN
.
Профиль
E-Mail
exelente
Сообщений:
2095
Регистрация:
04-12-2007
Создано:
20-10-2009 10:16
#6
dp=(ro1-ro2)*g*h
Других не было.
Поэтому системы отопления с естественной циркуляцией с такими огромными трубами.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
LordN
Редактор
Сообщений:
6122
Регистрация:
07-09-2002
Создано:
20-10-2009 10:29
#7
Цитата
exelente пишет:
dp=(ro1-ro2)*g*h
Других не было.
угу, у же нашел. ну тогды наерна не надо учитывать :)
а можно и учесть
С уважением,