У меня трубопровод с ноля поднимается несколько раз на высоту примерно 40 метров. Потом пройдя холодильник, он опускается на ноль. При гидравлическом расчёте потеря давления на подъём учитыывается или нет? Вода движэется по тубопроводу непрерывно.
Это как? Однотрубная система холодоснабжения? :o
В любом случае в замкнутых контурах подъем компенсирует опуск. Перепад высоты учитывается только для определения допустимого давления.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
вторая "тёплая" идёт по нулю на теплообменник
трассу я посчитал, а вот про подъём не знал, как правильно
п.с.: как лишние темы удалить? (а то комп протупил, а я в след за ним)