Добрый день всем!
На системе холодоснабжения текут автоматические воздухоотводчики. Прямо беда. Объект загородный, двухэтажный, система чиллер-фанкойл. Трубы стальные, холодоноситель вода. Сначала поставили итальянские ВО, они потекли сразу же. Монтажники говорят - засорились. Ладно, залили новую воду (вода привозная, есть подземный резервуар, заливали через питьевые фильтры), поменяли все ВО на другие - турецкие, более кондовые. Через месяц - опять потекли и опять все. Рабочее давление в системе 3 бара, ВО рассчитаны на 10 бар. Монтажники опять говорят, что засорились. Не пойму, как они все разом могут засорится?
Подскажите, в чем может быть проблема? Не так смонтировано? Не так спроектировано? Фильтр есть, сетчатый, установлен перед насосом, насос работает нормально. Может быть, что фильтр не улавливает какие-то мелкие частички, они налипают на ВО внутри и не дают ему закрыться после стравливания воздуха? Что в таком случае делать? Или может с давлением в системе что-то не то?
И можно ли оставить ВО, которые рядом с холодильной машиной на улице (по отметкам это между 1м и 2 этажом здания), а остальные убрать вообще?
Ну так шаровые конечно стоят. Но если их позакрывать, то и воздух отводится не будет, а у нас воздухоотводчики автоматические, тк доступа к ним не будет, как потолки смонтируют. Был бы доступ - уж давно бы ручные поставили.
exelente, откуда воздух - вообще вопрос. На баке-аккумуляторе из ВО течет вода, после бака стоит насос, и после насоса - воздухоотводчик. Так вот, из этого ВО идет воздух. Откуда от там берется - непонятно. Причем насос по отметке ниже бака-аккумулятора. Чудеса.
В общем, нашла тут автоматические ВО, которые по идее не засоряются. Попробуем поставить парочку, посмотреть что с ними будет.
По поводу лючков. Лючки для обслуживания ФК у нас есть, но их по требованию архитекторов и заказчика заштукатурят, а когда надо будет поменять фильтры на ФК, например, будут отдирать и штукатурить-красить заново. Но ради выпуска воздуха нам вряд это позволят сделать.
"Минимальный внутренний диаметр dв, мм проточного воздухосборника (dв - должен превышать диаметр примыкающей магистрали по крайней мере в 2 раза) определяют по формуле:
dв = 2G^0.5" (ф. 10.3, Справочник проектировщика. Часть 1. Отопление. под. ред. И. Г. Староверова'90)
На рассчитанный проточный горизонтальный воздухосборник ставите любой автоматический ВО и горя не знаете
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
ага))) ну что поделать, заказчик так хочет. Облегчает его участь то, что жить он там будет только летом, для зимы у него другой дом есть. Так что может не 2 раза в год, а одним обойдется.
tuguzak, спасибо за наводку. Позор мне, про Староверова не вспомнить...
Не за что...просто так звёзды сложились - сижу как раз и разгребаю чей-то проект и дико был удивлён маленьким диаметром проточника (хорошо хоть не забыли его), а в памяти сидит что ВО работают идеально токо на скоростях до 0,1 м/с.
С утра сидел рыл литературу и тут Ваш вопрос ;)
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
25mk пишет:
По поводу лючков. Лючки для обслуживания ФК у нас есть, но их по требованию архитекторов и заказчика заштукатурят, а когда надо будет поменять фильтры на ФК, например, будут отдирать и штукатурить-красить заново. Но ради выпуска воздуха нам вряд это позволят сделать.
Бред! Вы должны расписать заказчику что он будет терять ежегодно + форс мажор.
human пишет:
Перед пластинчатым испарителем забыли установить фильтр тонкой очистки? Насос важнее?
Поставить не забыли, не написала просто, торопилась. Только не знаю, тонкой очистки или нет, проверю. Скорее всего обычный сетчатый.
Я думаю, что систему плохо промыли и внутри оч много грязи. Ладно, попытаемся сделать воздухосборник горизонтальный, единственное, что смущает, что воздухосборник предназначен для горячей воды, а у нас холодная. Но по идее если не растворенные газы, то хотя бы убрать просто воздух из системы должен.
Про лючки зак в курсе, у него не один дом, и даже не два, и везде такая система. Ему то что, у него служба эксплуатации страдает, но им за это зп платят. Ну раздражают его лючки, что поделать? Имеет право в своем доме, в конце концов.
exelente пишет:
Откуда воздух в закрытой трассе чиллер-фанкойлы после нормальной пусконаладки?
Она под вакуумом местами работает? Или химические реакции в ней идут?
Могут идти, например взаимодействия глюколя с цинком)
HEKTO пишет:
Могут идти, например взаимодействия глюколя с цинком)
Тогда ребятам надо срочно получать последний аванс (или даже забить на него) и валить зарываться в землю на годик другой :D
Демонтаж/монтаж всех труб после финишной отделки и замену чиллера заказчик не простит полюбому.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...