Обвязка воздухоохладителей
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Обвязка воздухоохладителей

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Обвязка воздухоохладителей»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4288Тема: «Обвязка воздухоохладителей, Опасность замораживания зимой» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
Подскажите, какова опасность замораживания воздухоохладителей центральных кондиционеров, при отсутствии в обвязке циркул насоса , есть 3-х ходовой клапан на обратке и баланс кран на обратке

С уважением
Профиль
E-Mail
#2
Если хладоноситель вода, то такая же как и при наличии насоса.
Т.е. 100%
Если не слить на зиму.
Профиль
E-Mail

   

 