to robin
идея понятна, но
Цитата |
---|
Lexey пишет:
Чиллер просто ограничивает подачу ПВ энегроклапаном |
то есть сопротивление контура переменно
Поскольку тоже имею отношение к данной проблеме на данном объекте прошу навести критику на следующее:
Интуиция подсказывает, что должен быть внутренний контур с подмесом и насосом. Датчик температуры подключен к Xenta, от нее же управляется клапан (трех или двухходовой пока не важно). Насос с частотником стоит во внутреннем контуре, по своему датчику перепада (или по внешнему через Xentу) компенсирует изменяющийся перепад в контуре из-за двухходового клапана Trane. Но все утыкаюсь в следующую проблему: когда двухходовой клапан Trane закрыт перед стартом, циркуляции нет и датчик температуры показывает непонятно что.
to all
Бюджет, автоматика, частотник, клапан - на данном этапе не вопрос, требуется принципиальное техническое решение.
С уважением ttt