Изоляция дренажного трубопровода
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Изоляция дренажного трубопровода

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Изоляция дренажного трубопровода»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13554Тема: «Изоляция дренажного трубопровода» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
Нужно ли изолировать металлополимерный дренажный трубопровод
Профиль
E-Mail
#2
Вообще-то желательно... Бывают ситуации, когда дренаж потеет.

stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#3
Stranger!
Я с вами согласен, но мне утверждают:
1. Сам полимер с толщиной стенки большей, чем у стальной трубы уже является изолирующим материалом.
2. В момент работы фанкойлов сечение трубопровода будет заполнено конденсатом не на полное сечение.
Сам я системы чиллер-фанкойл начал проектировать недавно, поэтому возникает много вопросов. Относитесь благосклонно.
*И еще вопрос: Какова температура конденсата? Можно ли ее принять t-ре т. росы.
Профиль
E-Mail
#4
Температура конденсата немного выше температуры хладоносителя.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Надо изолировать. В инструкциях по монтажу уважаемых фирм так и написано
Профиль
E-Mail
#6
Надо изолировать. Температуру конденсата можно принять равной точке росы. Вообще-то правильно, что термосопротивление полимерной трубы выше, чем металлической, однако для того, чтобы понять требуется изоляция или нет - необходимо делать расчет. какие у Вас параметры - температуры носителя и воздуха+отн. влажность воздуха?
Профиль
E-Mail
#7
ear!
Расчетные температуры:
1. Этиленгликоля:tп.=7 C, tобр.=12 C
2. Внутреннего воздуха: 18 C
3. Влажность 55%
*Расчетные параметры стандартные, какие мы принимаем при проектировании. У меня обычные офисные помещения, трубопроводы прокладываю по коридору. Помещения не имеют избытков влаги.
*На практике на поверхности металлополимерной трубы Вы видели конденсат?
Профиль
E-Mail
#8
Хотелось бы мне взглянуть на фанкойловую систему, которая способна создать в помещение +18С. А Вы пересчитайте на реальные условия: в комнате +25С , влажность 60%. И вот тут посчитайте точку росы.
Если стоит задача экономить средства Заказчика, примените для дренажа дешевую клеевую трубу типа GENOVA и положите изоляцию 6мм.
Михаил
Профиль
E-Mail
#9
To:1
1. Для Ваших условий точка росы - 8,8 С. при этом температура на поверхности будет 7,6 С, т.е требуется изоляция. Если брать K-Flex , то это трубка 6 мм.
2. Для условий, обозначенных kord точка росы 16,7 С. Температура поверхности 7,9 С. Также достаточно K-Flex толщиной 6 мм.
Профиль
E-Mail

   

 