Не совсем понятно, что за методика нужна. Балансировочный клапан - это просто элемент сети с переменным сопротивлением, дорогой, но удобный заменитель диафрагмы. Если у заказчика есть свободные деньги, и желание потратить их на железо, а не на наём опытного проектировщика и наладчика, то вместо диафрагм желательно поставить балансировочные клапана, на каждый прибор для фанкойлов, на каждый стояк для отопления и ГВС.
А нужны регулируемые сопротивления потому, что гидравлический расчёт по удельной потере давления выполняется с невязками в смежных циркуляционных кольцах, так как сортамент труб ограничен. Чтобы увязать сеть, то есть получить равные потери давления на параллельных участках, нужно вводить дополнительные сопротивления.
Сопротивление балансировочного клапана (в барах) равно квадрату частного расхода G м3/ч и условной пропускной способности Kv, т.е. dP=(G/Kv)^2. Вооружившись этой формулой можно по характеристике найти, в каком положении должен быть шпиндель клапана, чтобы сопротивление было таким, как нужно. Эту цифру вы указываете в проекте.
После монтажа это служит отправной точкой для более точного регулирования сети.
Способ проверки расходов уже обсуждался на форуме: проще всего проверить равномерность нагрева приборов например рукой, лучше термометром (если охлаждение), а то и психрометром, если охлаждение с конденсацией (фанкойлы).
Если наладка производится без нагрева/охлаждения теплоносителя, но стоят балансировочные вентили, то у них есть штуцеры для манометра, и вы можете подключить к ним любой или специальный дифманометр, по характеристике получить величину расхода, и принять соответствующие меры по его изменению в нужную сторону.
Желаю успеха,
Александр Мельников
Инженерные решения:
http://tgv4.narod.ru