Секрет выхода из строя компрессора VRV DAIKIN - магнит.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Секрет выхода из строя компрессора VRV DAIKIN - магнит.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Секрет выхода из строя компрессора VRV DAIKIN - магнит.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6040Тема: «Секрет выхода из строя компрессора VRV DAIKIN - магнит.» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Недавно сравнил магниты в инверторных компрессорах TOSHIBA и DAIKIN.

Неодимовые магниты у компрессоров производителя TOSHIBA - темно серые, очень хрупкие - стояли на тисках 4 шт., размером. как доминашки, одна упала, стукнула другую, та стукнула третью, а третья четвертую - все разбились в клочья. Компрессоры VRV TOSHIBA - очень надежные.

DAIKIN VRV - блестящие магниты такого же размера, как домино, более прочные и сильные. Тоже хрупкие, разобьется, если магнит уронить на пол.

Разновидности неодимовых магнитов.

Рисунок
https://ru.made-in-china.com/co_mlymag...hirgg.html

Точка Кюри (размагничивания) очень разная от +60С (N50) до +230С (33AH)

Может быть в этом секрет массового выхода из строя компрессоров VRV DAIKIN - ?
Конечно, первопричина- перегрев компрессора более +110С.
Но одни компрессоры после теплового удара продолжают работать, а другие - нет.

Какой тип магнитов используется в компрессорах DAIKIN - ?
Отредактировано: Тетраэдр 23-06-2019 06:51
Профиль
E-Mail
#2
По-идее, контроллер должен мониторить температуру горячего газа и уходить либо в разгрузку, либо отключать вообще компрессор с выводом аварии. Температура растет либо из-за нехватки фреона, либо из-за внутреннего байпаса компрессора, который появляется из-за частых режимов работы, когда на всасе и спиралях жидкарь, либо опять же от отсутствия масла (см. нехватка фреона).
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Профиль
E-Mail
#3
Сразу возникает вопрос о симптомах размагниченности, как сие проявится?
Профиль
E-Mail
#4
Хм, было на одном компрессоре так. Ошибку не выдаёт, по ледам инвертер даёт команду на разгон компрессора. Но компрессор молчит. Обмотки звонятся. Клина нет. Не понятно в общем.
Профиль
E-Mail
#5
Volander писал:
Цитата
"По-идее, контроллер должен мониторить температуру горячего газа и уходить либо в разгрузку, либо отключать вообще компрессор с выводом аварии. Температура растет
либо из-за нехватки фреона,
либо из-за внутреннего байпаса компрессора, который появляется из-за частых режимов работы, когда на всасе и спиралях жидкарь,
либо опять же от отсутствия масла (см. нехватка фреона)".

Дополнение.
Если в компрессоре мала степень компрессии,
то будет тоже перегрев компрессора, низкое Pk и высокое Po.

Было такое два раза на инверторных компрессорах DAIKIN VRV3.
При этом дефекте плата инвертора остается исправной некоторое время.