Уважаемые коллеги!
Последнее время на форуме появилось много вопросов по Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Компания Бьюфорт, один из трех официальных дистрибьюторов MHI на территории России, готова ответить на любой ваш вопрос, имеющий отношение к оборудованию для систем кондиционирования MHI.
Уважамые джентельмены из Beaufort!
Большая просьба сообщить (если сее не коммерческая тайна), у Вас не пошли случаем массовые отказы 25 инвертора? По-моему, в РФ попала бракованная партия.
В сервисную службу Бьюфорта с середины лета прошлого года поступали обращения по поводу отказов инверторных сплитов SRK/SRC 28 GZ-L, ввезенных в Россию в обход официальных дистрибьюторов. Причины отказа были различны, но данная модель НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для эксплуатации в европейских условиях по причине несоответствующих параметров электросети.
Вся техника, ввозимая как Бьюфортом, так и остальными официальными дистрибьюторами, адаптирована к российским условиям эксплуатации и работает долго и надежно.
Случаев "массовых отказов" инверторных сплитов и мульти-систем MHI не наблюдалось.
Если у Вас имеются другие сведения – просим Вас дать более подробную информацию.
С уважением и пожеланием надежных партнеров,
Beaufort
Здравствуйте!
Dear Beaufort,
I´m sorry to write in English. You could answer in Russian. I will understand everything.
So, we are the Bulgarian distributor of MHI. We´d appreciate it very much if you contact us directly on: condex@condex.bg (or: albena@condex.bg) We´d be very pleased if we are in a touch with you in order to discuss some technical matters or just to share some experience.
Many thanks in advance and best regards:
CONDEX
Albena
на инверторах MHI SRK25GZL/SRC25GZL при запуске иногда выдается ошибка при самодиагностике - неисправность вентилятора внутреннего блока/плохой контакт в цепях управления вентилятором внутреннего блока.
Сей трабл пропадает либо сам собой и причем неожиданно для всех, либо после манипуляций с платой электроники внутреннего блока - проверкой разъема подергиванием за проводки и т.п.
Насколько часто подобная проблемка возникает у ваших монтажников-сервисников?
Сведения, поступающие от Вашего имени всегда представляют повышенный интерес, но все же, хотелось бы получить более подробную информацию по данному случаю.
Частично ответ на Ваш вопрос я дал ранее в ответе Ziggurat-у. Высока вероятность, что и тут "пахнет" 28-м инвертором.
Судя по описанной Вами ситуации имеет место нарушение в цепи питания вентилятора внутреннего блока. Это может быть нарушенная пайка на плате, плохо соединенный разъем, или обрыв в цепи. Наиболее вероятная причина – несоблюдение условий транспортировки (трясли много). Проверьте всю цепь питания вентилятора, пересоедините разъемы и т.п.
Просьба также связаться со мной или с нашим сервисником по данному отказу – вместе определим причину точнее.
По вопросу частоты возникновения данной проблемы у нас – наши дилеры с подобной проблемой не обращались. Либо устраняли, при возникновении, сами путем проверки цепи, либо данная неисправность в поставляемых нами партиях отсутствовала начисто. Хотя вчера аналогичную ситуацию обсуждал с дилером, но речь шла об инверторной мульти-системе от ME.
Что-то я не въеду. О каком каталоге MHI'06 Вы говорите?
Открываю Бьюфортовский CD_2006, но по MHI там каталоги 98-05 г.г.
:sor
Рад помочь, но если вплоть до 05 г. у Вас информация по MHI имеется, то, думается мне, ничего нового Вы не найдёте. А было ли что-то новое в 2006г.? Может я чего упустил?
Что за опция?На рис. красным обведена.
А общий вопрос - как можно интегрировать Ваши сплиты типа FDU 808HES в общую систему автоматики вентиляции.
С уважением, Анатолий
Beaufort пишет:
Последнее время на форуме появилось много вопросов по Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Компания Бьюфорт, один из трех официальных дистрибьюторов MHI на территории России
не факт.... могут быть варианты:
- если помещение 25 м.кв. - мансарда с большим остеклением и плохой теплоизоляцией кровли - данная модель слабовата - если это серверная 25 м.кв. - данная модель слабовата - если это офисное помещение 25 м.кв., в котором напичкано работников с компьютерами( как селедок в бочке.... что сплош и рядом встречается), большая площадь остекления + вентиляция по 60 м. куб/чел - данная модель слабовата -если же 25 м.кв. есть "типовое жильё" тогда "да"
P.S. Кондиционер не расчитан работать на "площадь".... он расчитан отбирать теплоизбытки, а их надо считать!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Sotnik Pajero IV пишет:
Эти модели сняты с производства. Их заменяют бытовые SRK\SRC 52, 63, 71
....не совсем так (ИМХО).
У модели FDKN308C/FDC306CENG3 трубы 3/8 + 5/8 и это "полупром"
У моделей SRK\SRC 52, 63, 71 трубы 1/4 + 5/8 и это "бытовая серия"
Стоит ли сравнивать бытовой кондицонер с полупромом?
MHI всё меньше и меньше предлагает холодных моделей.... и переходит на R410A.... переводит полупромышленную линейку на инверторное управление......... поэтому "преемник" этой модели скорее уж FDKNA251/FDCVA251HEN (инвертор Qх=2,8 - 6,0 кВт, трубы 3/8 + 5/8, R410A)
С уважением... :book
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
2 uev
MHI использовала только поршневые компрессора Копланд , а вот роторы и скроллы всегда были свои. Для чего нужно было лепить свою наклейку на копландовскую мне не понятно. Возможно, чтобы в японском кондее ни чего не напоминало об американцах!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Вопросы: Конструкция кондиционеров. Основные режимы работы кондиционеров. Работа кондиционера в режиме охлаждения. Работа холодильной машины в режиме теплового насоса. Работа кондиционера при низкой температуре окружающего воздуха.
ОТВЕТЬТЕ ХОТЯБЫ НА КАКИЕ МОЖЕТЕ ВОПРОСЫ!!! [U][B][COLOR=red]
stepa19233 пишет:
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПИШУ ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕЛОР
Вопросы: Конструкция кондиционеров. Основные режимы работы кондиционеров. Работа кондиционера в режиме охлаждения. Работа холодильной машины в режиме теплового насоса. Работа кондиционера при низкой температуре окружающего воздуха.
ОТВЕТЬТЕ ХОТЯБЫ НА КАКИЕ МОЖЕТЕ ВОПРОСЫ!!! [U][B][COLOR=red]
Славик пишет:
Подскажите пожалуйста расшивровку спецификаций настенных сплитов и подскажите где можно получить более подробную информацию по ним.
Спасибо за ответ.
Дык, какие проблемы? Шукаете Handbook, соответствующей серии (к которой принадлежит Ваша модель кондиционера) и смотрите. На первых странцах там всегда присутствует подобная табличка (см. ниже)
Ежели для Вас это сложно - пишите здесь полное наименование модели (внутренний и наружный блок) - я найду Вам данную информацию! (ну, покрайней мере, перерою всю инфу, что у меня есть)
Причем сдесь фреон? Выбирайте контору, которая вам это будет продавать и монтировать и которой можно доверять. И фирму производителя которая не пять-десять лет занимается производством кондиционеров. а поболее. и все будет ОК.
Приветствую, господа специалисты. не подскажет ли мне кто-нибудь, существует возможность мониторить и управлять полупромышленными MHI по к-л открытому протоколу? Если - да, то укажите плз какие именно модели и что для этого нужно (доп плата, дивайс и т.п.). Заранее признателен.
USER MHI пишет:
Фреон здесь при том, что в одной из контор меня уверяли, что на 22 ресурс гораздо больше.
Больше на сколько? В %? В граммах? В литрах? В днях, годах?
"Ресурс" чего? Кондиционера в целом? Компрессора в частности?
В авиации есть такой же показатель, как "ресурс".
Допустим, двигатель самолёта, налетал 300 часов и его меняют.
А, сам, самолёт, может летать, ещё лет двадцать. Пока не устареет морально и физически.
Вот, 20 лет, это и есть ресурс (срок жизни) самолёта. Потом его списывают и ...
Пусть покажут документацию, где русским по белому написано про ресурсы фреонов.
Никогда не слышал о подобном.
Может быть, продать хочется то, что есть в наличии?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Добрый день.
Скажите пожалуйста, возможно ли по серийному номеру или каким-то еще внешним признакам определить происхождение кондиционера ("серый" он, или "белый")? Дело в том, что мой MHI SRK25GZ-L имеет странную плавающую неисправность: в режиме охлаждения до заданной температуры или осушения воздуха он иногда закрывает шторку и выдает код неисправности внешнего блока. В непрерывном режиме все работает как надо, охлаждает и греет хорошо. Читал на форуме, что такое бывает из-за качества электроснабжения с "серыми" аппаратами. Мне уже в сервис, или есть иное решение?
Подскажите пожалуйста чем отличается серия ZGX-S от ZG-S и что в них нового по сравнению с серией ZD-S и GZ-L. И где взять мануал к сериям Zx-x? Заранее спасибо.
USER MHI пишет:
ну дак и что в сравнении с вышеозначенными моделями можете сказать
ZGX-S - это "суперинвертор" с самым высоким показателем энергоэффективности.
НО! Обыкновенного "юзера" экономия 0,12 кВт/ч врядли повергнет в состояние "экстаза" (по ценам на энегроносители нам еще далеко до Запада).
Так же, врядли для Вас будет иметь какое-либо весомое значение внедрение дерективы RoHS (запрещается применение припоя с содержанием свинца).
Это не единственные отличия...
Совет: не заморачивайтесь на отличиях этих моделей....они не настолько значительны для НАШЕГО конечного потребителя. Берите ту модель....которая есть в наличие.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Здравствуйте!
Возникла проблема следующего характера. Сплит SRK25ZG-S был установлен в конце этого лета и замечательно работал. В том числе и грел осенью, когда было холодно, но отопление еще не включили. После был произведен демонтаж всвязи с ремонтом. Сплит вновь установили, после установки проверили-охлаждает. Теперь возникла необходимость в обогреве, но он не работает. Сначала вентилятор внутреннего блока совсем не крутится, потом начинает крутится на очень низкой скорости, воздух почти не идет. И потом вентилятор останавливается и начинает мигать лампочка RUN (до этого она всегда горела). Попробовал снова включить на охлаждение, поставил температуру поменьше, вроде все нормально, но как то стал и в охлаждении сомневаться-на ощуп струя теплее 20 градусов.
Посмотрел код ошибки (постоянно мигающая лампочка RUN), но естественно ничего не понял.
Пишу вам, т.к. начинаю сомневаться в квалификации монтажников и хотелось бы как то быть подготовленным к их приезду.
наверно на этапах демонтаж->хранениие->монтаж было потеряно какое-то количества хладагента, а может после последнего монтажа появилась постоянная утечка хладагента. Однозначно нужно звать спецов, они найдут пути решения!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
С термисторами херня у тебя какая-то. У меня дома тоже самое - работает какое-то время, потом мигает, при этом вентилятор не крутится. Через како-то промежуток времени всё приходит в норму, потом опять двадцать пять.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Sotnik Pajero
Нифига у меня в норму не приходит-он изначально не работает, просто ОЧЕНЬ медленно крутится вентилятор, потом вырубается и усё-капец мигает лампочка.
Подскажите пожалуйста ориентировочно во сколько может ремонт этой херни выйти? Чтоб я мог с монтажников требовать.
Sotnik Pajero пишет:
Ну вот накаркал, помигал минут 10 и опять херачит. И чё ему надо?
А о каком режиме работы идет речь? Если это "нагрев", то это "разморозка". В ХБ есть описание.
Цитата
Подскажите пожалуйста ориентировочно во сколько может ремонт этой херни выйти? Чтоб я мог с монтажников требовать.
С монтажника деньги уже не получить, ему легче переделать. ИМХО утечка или нехватка хладагента. Нужно звать монтажников на устранение неисправности. Уважающие себя монтажники всегда дают гарантию 1 год. Думаю, ваш случай не исключение. Смело им звонитет и договаривайтесь о перезаправке (поиске утечки). Симптомы у вашего кондиционера понятные и типичные. Монтажники с опытом сразу поймут что к чему. А нет пишите нам, подскажем.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Sotnik Pajero
монтажники при том, что они его устанавливают, а я покупал новый наружный и внутренний блок, без дефектов (кроме конечно возможных заводских)
И должен заметить, что если у вас чтото там с термисторами, то это не нормально. MHI солидные кондиционеры делает, и как то сомнительно купить блок и смотреть как он то работает, то не работает. у меня изначально все работало просто прекрасно.
bigor_2
сегодня отзвонился монтажникам и вот что они мне рассказали: при монтаже часть заправленного на фабрике хладагента уходит на выдувание воздуха из фреоновой магистрали, а остального количества достаточно для нормальной работы кондиционера. При повторной же установке снова требуется это маленькое количество фриона, и естественно для нормальной работы оставшегося уже недостаточно.
Думаю Вы правы на счет понятных и типичных симптомов, поскольку все сошлись в едином мнении.
У меня вопросы еще остались, как то: почему MHI не показывает код ошибки типа "мало фриона"
и не мог ли я навредить забуская кондиционер с нехваткой фриона?
На днях разговаривал с человеком, работающим в дилерской фирме, так тот сказал мне что 410 фрион (у меня именно такой) состоит из смеси каких то компонентов и изза этого его нельзя ДОзаправлять, а можно только залить полностью новый...так ли это?
pups_ пишет:
410 фрион (у меня именно такой) состоит из смеси каких то компонентов и изза этого его нельзя ДОзаправлять, а можно только залить полностью новый...так ли это?
абсолютно веорно!
Как и то, что
Цитата
pups_ пишет:
выдувание воздуха из фреоновой магистрали
не есть нормальный монтаж
В инструкциях по монтажу от производителя указано ВАКУУМИРОВАНИЕ, а не продувка фреоном.
В вашем случае требуется эвакуировать (или выпустить в атмосферу, это уж как вам будет угоднее) остатки фреона в системе и заправить по новой!!!!!!
Так как фреон R410A - многокомпонентный, то при "стравливании" его (испарении) не все компоненты испаряются с одинаковой скоростью, и, соответственно, нарушается заводской состав смеси фреона.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Спасибо большое за ответы. Я понимаю, что мне придется заплатить за полную заправку фреона. А сколько его нужно и какова цена?
На счет "не есть нормальный монтаж" я не сомневался :sor так уж у нас все делается и квалифицированной службы нету-все самоучки.
2 pups_
Если эти монтажники при монтаже оборудования на Р410 применяют метод продувки, то возникает вопрос. Какой инструмент они имеют на вооружении? В таком случае лучше поискать более квалифицированную бригаду. А этих гнать!
А что за город у Вас?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
bigor_2
Ростов-на-Дону
Инструмент у них вальцовочный и всякие там буры, коронки, и по ходу манометр маленький, никаких вроде инструментов им больше не понадобилось. Да я и не против особо, ну поставили, ну работает, ничего не течет и слава богу. Ну раз теперь такое дело, что весь фрион придется менять, то может и прозвоню по фирмам, поспрашиваю, что по чем.
ага...никто и не спорит...и 407-ой можно.... но только в жидкой фазе.... и только тогда когда есть уверенность, что его состав не изменялся (а в данном случае, его стравливали, для выдавливания воздуха из магистрали.... да еще и ДВА раза! )
Цитата
Vlad_mir пишет:
нельзя 407
:o
Вы уверены, уважаемый?
Можно дозаправлять любой многокомпанентный хладагент!.... а как, по-вашему, поступают, если длинна фреоновой трассы существенно превышает заводскую стандартную заправку?????
Сплит-система (как правило) заправлена из расчета 5 метров (бытовая серия) длины фреоновой магистрали, при этом максимально допустимая длинна составляет 15 метров..... существует норма заправки на каждый последующий метр трассы - читайте технические мануалы - там есть вся необходимая инфа.
Если не уверены - добавьте вопросительный знак к своему посту.... иначе читатели могут подумать, что Вы "утверждаете"!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Denni пишет:
pups_ пишет:410 фрион (у меня именно такой) состоит из смеси каких то компонентов и изза этого его нельзя ДОзаправлять, а можно только залить полностью новый...так ли это?
абсолютно веорно!
господа, 410 является двухпонентным, квазиазеотропным, тоесть практически не меняющий своего состава газ, а следовательно дозаправить можно в газовой фазе, вопрс в другом-существует ли таблица заправки по перегреву для этого хладогента? :sor
Ради эксперемента свой кондёр последние 40% заправил в газовой фазе, показания работы не изменились и по сей день
Denni пишет:
Вы уверены, уважаемый?Можно дозаправлять любой многокомпанентный хладагент!.... а как, по-вашему, поступают, если длинна фреоновой трассы существенно превышает заводскую стандартную заправку?????Сплит-система (как правило) заправлена из расчета 5 метров (бытовая серия) длины фреоновой магистрали, при этом максимально допустимая длинна составляет 15 метров..... существует норма заправки на каждый последующий метр трассы - читайте технические мануалы - там есть вся необходимая инфа.
И вот ещё..... долив хладогента при длине трассы и дозаправка при утечке, это не одно и тоже...., поэтому при утечке 407 рекомендуется заправка с нуля в жидкой фазе....
У вас есть ЕВРОПА, она занимается МХИ. Еще я знаю Аэрокомплекс, МХИ они не занимаются, но люди грамотные, бывал у них. Вот телефон Юрия Петровича +7 863 2476239, рекомендую!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
2 bigor_2
Спасибо большое!
Я сам инженер-проектировщик по ОВиК, с Аэрокомплексом знаком, в Европе знакомый инженер работает. Все дело в том, что в этих фирмах монтажники как правило мало чем отличаются от тех, которые мне устанавливали (эти тоже вроде из какой-то фирмы). Но все равно, попробую обратится, спасибо.
то pups_
как вы решили проблемму? можете ли отписатся?
к сожалению могие " спецы-дикари" и досих пор считают , что продувка системмы самое то. так как когда гарантия истечёт и будет поломка, то ещё можно будет срубить бабла!
Думаю , когда есть соменения в колличестве хладогента,(особенно для системм с трв) нужно его полностью эвакуировать, потом заправить по весам и по данным шильдика.(правда это моё мнение, и для этой процедуры нужна как правило станция эвакуации, которую не каждый имеет) хотя есть и другие способы эвакуации, но этот способ "эстетичнее"
Подскажите, пожалуйста, при какой минимальной температуре на улице можно включать на обогрев MHI SRK28HJ? К сожалению, ни в руководстве пользователя, ни в сервис мануале человеческого ответа на этот вопрос не нахожу (я обычный пользователь). Если можно, киньте ссылку на источник информации. На другие марки кондиционеров в руководствах есть простая табличка, где русским по белому обозначены границы температур эксплуатации, здесь же - все таинственно.
alex707 пишет:
при какой минимальной температуре на улице можно включать на обогрев MHI SRK28HJ?
эт обыкновенный сплит, можете смотреть в хар-ки, например, МЕ, увидите тоже самое. -10*..-15*, если на улице ниже - дешевле греться батареей, в прямом и переносном смысле.
Спасибо. Но меня волнует - не повредится ли механизм кондиционера при такой температуре эксплуатации. Было бы спокойнее, если бы производитель это где-то указал явным образом.
К тому же, насколько я понял, у ME все модели с фреоном R410A, а MHI SRK..HJ с R22. Имеет ли это какое-то принципиальное значение?
Беспокоит, в основном, то, что во всех СМИ рекомендуют на обогрев включать кондиционер при температуре выше 0. Но соблазн обогреться при минусе очень велик. Поэтому и пытаюсь разобраться в ситуации с вашей помощью.
Для alex707 - конечно, чем ниже температура, тем тяжелее работать кондиционеру. Обусловлено это прежде всего нагрузкой на компрессор, в частности, при холодном пуске (автомобиль зимой запускать туговато?..) увеличивается износ деталей из-за загустевшего масла и недостаточной их смазываемости. Иногда кондиционеры поэтому снабжают подогревом картера в компрессоре, но к Вашей модели это не относится. После прогрева ситуация улучшается, но начинает из-за отрицательной температуры окружающей среды намораживаться "шуба" на теплообменнике наружного блока. Когда обмерзнет значительная часть поверхности теплообменника, кондиционер останавливает компрессор и начинает "сбрасывать лед". Происходит это у всех по-разному, в детали вдаваться не буду - у одного из китайских брендов процедура размораживания называлась "подождите, весна не за горами". Когда "шуба" исчезает, кондиционер снова запускается и т. д.
Конечно, и холодный пуск, и постоянные перезапуски при размораживании не добавляют "жизни" компрессору и износ его внутренностей только повышается.
Фреон, на мой взгляд, принципиального значения не имеет - хладагент, он и в Африке хладагент. Разве что последнее поколение спиральных компрессоров, используемых с 410м, всилу конструктивных особенностей должны быть долговечнее в условиях наших зим.
Мой небольшой опыт подсказывает, что лучше всего эксплуатировать кондиционер не ниже-5...-7 градусов.
Для alex707 http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...759485.pdf на харктеристике указана минимальная температура для режима тепло по температуре влажного термометра около -10 .
Конечно это бюджетная модель, и конечно не инверторная.Запуск для компрессора при минусовой температуре всегда означает большой износ, так что всё таки при такой температуре я бы не рисковал запускать кондиционер, не смотря на то что входит в спектр рабочих температур.
Может у кого-нибудь будут какие-либо мнения, прошу поделится!
Мы также сначала думали для съёмного помещения поставить эту модель, в расчёте на то что будем использовать режим подогрева зимой, но теперь склоняемся в пользу инвертора 25 ZG .
Кто либо может поделится инфой о приспособленности данного аппарата к режиму "тепло".
Не думаю что там стоит подогрев картера, может быть успешная работа в режиме тепло зимой реализована другими способами? Мне будет очень интересно узнать.
Пожалуйста поделитесь, если кто имеет инфу.
:)
Насколько мне известно пониженая температура влияет также и на, как бы это выразиться, температурные характеристики фреона, могут быть гидроудары в компресор. А вообще HJ это же китай, а все китайцы- рекомендуемый диапазон температур до -5. Кстати у него есть защита от запуска при пониженых температурах? Насколько я знаю, у китайцев у многих этого нет и они могут запускаться даже при нормальных минусах, постоит на солнышке, масло в компресоре нагреется и вперед, а там трава не расти. Ну и производительность падает при пониженных температурах, сколько потреблять будет, столько и выдавать. А инверторы могут работать до -15, если поставить подогрев картера , замедлитель скорости ветилятора, это повышает возможность работы кондея еще на 5 градусов, т.е. до -20.
s.a.s. пишет:
Ну и производительность падает при пониженных температурах, сколько потреблять будет, столько и выдавать. А инверторы могут работать до -15, если поставить подогрев картера , замедлитель скорости ветилятора, это повышает возможность работы кондея еще на 5 градусов, т.е. до -20.
Все перемешал! И охлаждение и нагрев! На хрена при нагреве регулировка скорости вентилятора?
:sor
По гидравлической схеме, датчиков на температуру наружного воздуха нет!
В интсрукции пользователя есть указание эксплуатировать до -5.
Если HJ Тайвань это хорошо, хотя все аппараты MHI , даже если и в Китае, - собираются на "своих" заводах, и комплектующих левых там вроде нет!
HJ - 100%-ый Китай.
управление в наружном блоке сделано через реле. имеются датчики.
проблем меньше намного, чем с жемчужной серией, за год работы нареканий нет, кроме одного иногда блоки дребезжат это в основной из-за доставки.
У нас (Киев) официальный дистрибьютор декларирует страну-производитель по HJ - Тайланд.
По коду страна происхождения - Япония, а вот затем идет четыре цифры завода - 1317 (насколько помню). Может представители МНI растолкуют - где и на каких заводах (дадут кодировку заводов) собирают их технику???
Серия HJ производится в Китае. Помучайте дистрибьютора, я думаю, он Вам обязательно расскажет в каком городе и на каком заводе (к сожалению, вспомнить не могу, а информации под рукой нет).
Если интересно, посмотрите программу поставок MHI на 2006г. (правда серия HJ там отсутствует).
По поводу поставок в этом году ничего пока путного сказать не могу.
nickname2007 пишет:
нас (Киев) официальный дистрибьютор декларирует страну-производитель по HJ - Тайланд
Любопытно...
И какой же это "официальный дистрибьютор" Вам такое "декларирует"?????
Раньше на сайте фирмы "ИВИК" были сертификаты УКРСЕПРО... в которых четко указывалась страна-производитель...щас этих документов я не вижу ...:sor
На кондиционеры существует три сертификата: на продукцию японского, тайладского и китайского заводов.
Правда в сертификате на продукцию китайского завода буквенного обозначения (типа HJ) нет.... там написано типа SRK28... и SRK40.. а по буквам догадывайтесь сами :sor ...
а вдруг и HD делается в Китае???....хз!
Короче, запросите у Вашего "официального дистрибьютера" сертификаты УКРСЕПРО и не парьтесь.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Denni пишет:
Любопытно... И какой же это "официальный дистрибьютор" Вам такое "декларирует"?????Раньше на сайте фирмы "ИВИК" были сертификаты УКРСЕПРО... в которых четко указывалась страна-производитель...щас этих документов я не вижу ...На кондиционеры существует три сертификата: на продукцию японского, тайладского и китайского заводов.Правда в сертификате на продукцию китайского завода буквенного обозначения (типа HJ) нет.... там написано типа SRK28... и SRK40.. а по буквам догадывайтесь сами...
а вдруг и HD делается в Китае???....хз!
Короче, запросите у Вашего "официального дистрибьютера" сертификаты УКРСЕПРО и не парьтесь.
С уважением...
Вот "ИВИК" и "впаривает" что производитель Тайланд. Сертификат УКРСЕПРО попытаюсь запросить. Но наверное поздно - уже привезли. Правда еще не распаковывал и пока не устанавливал... 3,14здец, просил же (як людей) - только не Китай!!! Может кто-то таки надыбает коды предприятий (которые зашифрованы в коде товара) МНI в Японии,Тайланде
и гребаном Китае???
Кстати HD (по ссылке dunaevsky) делается таки в Китае!!!
Доброго времени суток!
Подскажите по распределительным блокам.
Интересмует в каком состоянии находятся внутрение электромагнитные клапана при обесточенном режиме. Необходимо систему наддувать азотом и не знаем то ли по отдельности каждый блок то ли сразу все с наружнего блока. Сбросте пожалуйста информацию по распределительным блокам и рифнетам..
С уважением Илья.
nickname2007 пишет:
Вот "ИВИК" и "впаривает" что производитель Тайланд
Гы.. забавно... это ж с кем Вы там обсчались? (в САНАЙСе, я полагаю? Или всетаки в коммерческом отделе ИВИКа?) наверное кто-то из новых менеджеров "брякнул".... те кто долго проработал там - уважают себя и врать не станут.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Ochkaric пишет:
Доброго времени суток!
Подскажите по распределительным блокам.
Интересмует в каком состоянии находятся внутрение электромагнитные клапана при обесточенном режиме. Необходимо систему наддувать азотом и не знаем то ли по отдельности каждый блок то ли сразу все с наружнего блока. Сбросте пожалуйста информацию по распределительным блокам и рифнетам..
С уважением Илья.
вы простите не там вопрос задаете, тут сервисников мало, вам в другое место надо, кстати это по какой системе вопрос, так для общего развития. рефнеты это из области VRV, VRF... и.т.д.
А прозвонить нельзя? Там же все за счет катушки срабатывает.
Denni пишет:
Гы.. забавно... это ж с кем Вы там обсчались? (в САНАЙСе, я полагаю? Или всетаки в коммерческом отделе ИВИКа?) наверное кто-то из новых менеджеров "брякнул".... те кто долго проработал там - уважают себя и врать не станут.
С уважением...
Denni спасибо... Насчет менеджера ИВИКа - то этот "знаток" - Евгений Сулима. Кстати не он один - его коллега женского полу (имя неудосужился спросить) так-же подтверждала что у них только Тайланд. Так-что жаль ИВИК (а больше себя любимого). Остается надеяться, что МНЕ научило китайцев "мыть руки" (по-Жванецкому) перед сборкой и ничего не "оптимизировало" китайскими комплектующими. Гарантию дают 3 года а в паспорте срок службы указывают аж 20 лет. Сам себя успокаиваю... Уроды...
s.a.s. пишет:
вы простите не там вопрос задаете, тут сервисников мало, вам в другое место надо, кстати это по какой системе вопрос, так для общего развития. рефнеты это из области VRV, VRF... и.т.д. А прозвонить нельзя? Там же все за счет катушки срабатывает.
И в эту тему сервисники заглядывают для общего развития 8).
Что Вы там прозванивать собрались?
2 Ochkaric
Закачивайте азот в три трубы. Естественно на кольце, без подключения к наружному блоку.
И будет Вам счастье.
Если подали питание хотя бы раз на внутренние блоки - высокое с низким будут разделены. В распределительных блоках соленоиды в н.з. состоянии, но азот попадет и во внутренние блоки. Т.к. соленоиды не отсекают внутренники от наружного блока, а коммутируют поток х.а.
Както так.
2 dunaevsky
Так это новый брэнд от чайна. MHE - Mitsubishi Hevy Electric
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
nickname2007 пишет:
Остается надеяться, что МНЕ научило китайцев "мыть руки" (по-Жванецкому) перед сборкой и ничего не "оптимизировало" китайскими комплектующими.
Не переживайте - техника достойная, даже если ЭТО эконом-класс собранный в Китае....свои деньги она отработает.
Если выбирать: китайский MHI или корейский/китайский бизнесс-класс.... моё ИМХО - лучше японский бренд (любой) собранный в Китае.
Цитата
nickname2007 пишет:
Гарантию дают 3 года а в паспорте срок службы указывают аж 20 лет. .
Насчет срока гарантии - норм всё... в бытность моей работы там - в еденичных случаях гарантийных выходов из строя кондишенов у моих клиентов, все вопросы решались.... понятно, что клиент хочет быстрой реакции....а в такой большой компании - ЭТО нереально практически :sor
20 лет - загнули конечно... ИМХО 10-15 лет на неинверторы и 20-25 лет на инверторы... И то, только в случае КАЧЕСТВЕННОГО монтажа, полного соблюдения инсктрукции по эксплуатации и проведения периодического сервисного обслуживания (думаю, не реже 2-х раз в год).:book
и немного флуда:
Цитата
nickname2007 пишет:
Сам себя успокаиваю... Уроды...
Напрасно Вы так!
Там работало и работает много умных людей.... "кузница кадров" как говорят :D
Вот только концентрировать "силу кадров" похоже не путь данной компании...а жаль
С другой стороны, уходят те, кто понимает, что хочет большего.... остальных, видимо, всё устраивает.
Еще раз хочу подчеркнуть, среди тех кто там работает - есть очень уважаемые специалисты (как минимум, мной).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
air_wave пишет:
Так это новый брэнд от чайна. MHE - Mitsubishi Hevy Electric
Ага, как раз это мне первое пришло в голову после прочтения. :)
А чё - круто, тут тебе и heavy и electric и mitsubishi на десерт... будут как горячие пирожки раскупаться. :D
Не переживайте - техника достойная, даже если ЭТО эконом-класс собранный в Китае....свои деньги она отработает.Если выбирать: китайский MHI или корейский/китайский бизнесс-класс.... моё ИМХО - лучше японский бренд (любой) собранный в Китае.
Цитата
Denni пишет:
Насчет срока гарантии - норм всё... в бытность моей работы там - в еденичных случаях гарантийных выходов из строя кондишенов у моих клиентов, все вопросы решались.... понятно, что клиент хочет быстрой реакции....а в такой большой компании - ЭТО нереально практически 20 лет - загнули конечно... ИМХО 10-15 лет на неинверторы и 20-25 лет на инверторы... И то, только в случае КАЧЕСТВЕННОГО монтажа, полного соблюдения инсктрукции по эксплуатации и проведения периодического сервисного обслуживания (думаю, не реже 2-х раз в год).
Denni спасибо за участие и выделенное время! Сегодня поставили. Ставили ребята неспеша (4,5 часа, что значит "не-сезон"), с вакуумным насосом. Будем надеяться - качественно.
Denni Вам удачи.
Искренне рад, что моя описка доставила air_wave и dunaevsky возможность по-флудить для оттачивания своего остроумия... если делать больше нечего...
nickname2007 пишет:
возможность по-флудить для оттачивания своего остроумия... если делать больше нечего...
Господи, какой Вы обидчивый, право! Вы по ссылке моей ходили? Там таких описок...
Если мой пассаж по поводу MHE (будь оно не ладно) Вас чем-то покоробил - искренне приношу свои извинения.
Кстати, по поводу описки, справедливости ради, стОит отметить, что бокафки I и E расположены ни разу не рядом.
Добрый день!
Наша организация собирается приобрести 2 потолочных кондиционера Mitsubishi Heavy для охлаждения серверной, а также рассматриваем приобретение блока управления кондиционерами. Поставщик предлагает нам блок CCM-33. Какое программное обеспечение используется для связи с блоком? Можно ли наладить оповещение по сети Интернет (использование web, smtp) для этого блока? Есть ли блоки, оповещающие по GSM на сотовый администратора?
Заранее благодарны за ответ!
Какая разница, где именно производится бытовая серия MHI? Важно, что даётся гарантия 3 года от официального представителя. И не факт, что у тайландцев чище руки чем у китайцев :snooty
Какая разница, где именно производится бытовая серия MHI? Важно, что даётся гарантия 3 года от официального представителя. И не факт, что у тайландцев чище руки чем у китайцев :snooty
minfin пишет:
Какое программное обеспечение используется для связи с блоком? Можно ли наладить оповещение по сети Интернет (использование web, smtp) для этого блока? Есть ли блоки, оповещающие по GSM на сотовый администратора?
Я не автоматчик, но насколько я знаю - никакое (используются просто сухие контакты)
другими словами - Вы можете использовать любое ПО, по вашему усмотрению. Естественно, что под выбранное Вами ПО - необходимо собрать "ответную" часть (которая будет принимать сигнал от вашего ПО и замыкать соответствующие сухие контакты на плате кондиционера)
Цитата
minfin пишет:
Можно ли наладить оповещение по сети Интернет (использование web, smtp) для этого блока? Есть ли блоки, оповещающие по GSM на сотовый администратора?
Любой из Ваших запросов - реализуем с помощью грамотного автоматчика.
Не знаю как в данный момент, но чуть ранее - готовых решений (от MHI) Ваших запросов - небыло, приходилось создавать все вручную на контроллерах или релюхах.
P.S. я говорю о полупромышленной серии (так как вопрос был поставлен о 2-х потолочных кондиционерах), а не о мультизоналках серри КХ
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
nickname2007 пишет:
Вот "ИВИК" и "впаривает" что производитель Тайланд. Сертификат УКРСЕПРО попытаюсь запросить. Но наверное поздно - уже привезли. Правда еще не распаковывал и пока не устанавливал...
Зачем Вы вообще его покупали? Есть же SRK 28HG, который не намного дороже. Там хоть фильтры дополнительные есть, такие же как в инверторах. И за счёт скидки он бы Вам обошёлся в ту же цену практически, что и это "дерьмецо"
А по поводу того, что
Цитата
nickname2007 пишет:
3,14здец, просил же (як людей) - только не Китай!!!
Не вижу разницы если честно. Даже как-то к Китаю лично у меня большее доверие. Динамично развивающаяся страна с жёсткой дисциплиной в обществе и, соответственно, на производствах. Я там не был, но я так думаю.
Hyperinverter пишет:
Не вижу разницы если честно. Даже как-то к Китаю лично у меня большее доверие. Динамично развивающаяся страна с жёсткой дисциплиной в обществе и, соответственно, на производствах. Я там не был, но я так думаю.
Ну это Вы не видите. Была задача взять эконом класс но не Китай!!! Возмущает что менеджеры ИВИКа не ориентируются в происхождении того что они продают и с жаром уверяли "у нас только Тайланд" кидаясь, типа. "крутыми" словами "полупром" - и это не один человек. SRK 28HG никто не предлагал.
Продолжим эпопею с MHI SRK28HJ. Дошла очередь до его работы в условиях стабильной жары (на улице +34-35С). До этого включался эпизодически. Теперь же возникла необходимость в его работе в безостановочном режиме. Оказалось, что при любом режиме охлаждения он не большую (15 квадратов, два человека спит, других источников тепла нет, восточная сторона) не в состоянии охладить меньше +28С(от изначальных 31-32С). Сколько бы времени ни "молотил" даже при закрытых дверях. Я так понимаю - это не нормально. Пока сервисники "ИВИКА" недоехали, сославшись на большую загруженность, я хочу для себя уяснить - в чем причина? При заявленных характеристиках он должен справляться со своей задачей играючи. Спасибо за ответ...
Померяйте температуру воздуха на всасывании и на выходе из кондиционера. После по расходу посчитайте выдаваемую мощность. Если она соответствует паспортным данным - значит дело не в кондиционере, а в его неправильном подборе. Если нет - тогда определять - почему мало холода.
прислушайтесь к совету bsv, для замера температуры спец. оборудования не надо: как вы пишите изначально температура в помещении 31-32С, замерьте температуру на выходе из кондиционера и если перепад будет 8-10С, значит кондиционер исправен, т.е. у Вас в помещении он снизит температуру до 32С - 10С = 22С, в принципе средняя комфортная температура - 21-23C.
Ну скорее всего разница около 10С есть (своим бытовым термометром). Но что может еще не отрабатывать конденционер? Повторяю условия: ночь, комната чуть менее 15 квадратов, потолки 2,35, два человека, других источников тепла нет, дверь закрыта. При заявленных 2500 Вт по холоду и 450 кубов воздуха/ч за 10 часов непрерывной работы опустил температуру на 3-4 градуса (с 32С до 28С). Для сравнения - матери поставил Hitachi 9-у: комната 17 квадратов "сталинка" (потолки под 4м. правда и мощность бралась немного больше 2900 вт по холоду), те же два человека, телевезор - так справляется легко и непринужденно, при открытых дверях хватает на коридор и кухню.
Вообщем, или завышены характеристики "мицу", или что-то серьезно не дорабатывает. Спасибо всем откликнувшимся.
ZEPPELIN пишет:
У серий HG, HJ есть вертикальные заслонки?
Пипец, ...... и КАК Вас понять????!!!!
Если Вы имеете в виду - "направляющие", то уточните, плиз.... вертикально СТОЯЩИЕ направляющие (и направляющие поток воздуха с право - на лево) ... или жалюзи направляющие поток воздуха по ВЕРТИКАЛИ (но расположенные "горизонтально") ....
Усли имеете в виду "направляющие" стоящие вертикально (т.е. направляющие поток в право-влево) - то есть... с ручным приводом :D ... один раз выставили направление потока воздуха (или потоков, так как сможете разделить на несколько потоков) и усё... наслаждайтесь!....
Если же имеете в виду "направляющие, расположенные горизонтально, но управляющие потоком воздуха в направлении "вверх-вниз" - то они имеют электрический привод, при нажатии кнопки "swing" эти направляющие начинают медленно двигаться вверх-вниз... и Вы их можете остановить (зафиксировать) в любом положении...
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Есть ли грязь во внешнем теплообменнике ? Возможна периодическая остановка компрессора по перегреву и как следствие никакая производительность за любой период времени ( пустился - перегрелся - встал - остыл часа за 4 - пустился -перегрелся - встал и т.д.)С уважением Hamster1
Не горизонтальные, не диагональные, а вертикальные! Очень даже понятно!
:D ... просто они ни разу не
Цитата
ZEPPELIN пишет:
заслонки
"заслонка" - от слова "заслонять"/"перекрывать"... а посему, ни в каких настенных кондиционерах не видел ВЕРТИКАЛЬНЫХ "заслонок".
Вот и стал уточнять... какое же из двух слов неверно сформулировано.... "вертикальные" или "заслонки"....
:sor
Ладно.... о терминах не спорят... о них ДОГОВАРИВАЮТСЯ!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Продолжим эпопею с MHI SRK28HJ. Наконец добрались сервисники.
Цитирую запись инженера-сервисника : "Перепутаны провода межблочные. Ипытание не проводилось! Параметры взяты неизвестно откуда!" Длина труб при монтаже завышена. Устно было сказано немало нелицеприятных слов в адрес монтажников особенно конкретного (А.Топчий) "косяки" которого они регулярно исправляют. На свое счастье (по их мнению) я мало включал кондиционер на обогрев - иначе бы сгорели бы реле и были бы проблемы с компрессором. И ,самое интересное, сказали что это случай был-бы не гарантийный. Рекомендовали обращаться к руководству "ИВИКа" и требовать компенсации за испорченный сезон.
Вот я и думаю - стоит ли? И чего потребовать? Еще пару лет гарантии? Или в "Общество защиты прав потребителей" - им будет значительно дороже от них откупиться. Сам не склочник, но не терплю хитрожопых дилетантов. Что посоветуете?
Прочитал я всю вашу эпопею с установкой...ИВИК что в России, чтоу нас на Украине, - одинаков. Одни и те же разводы клиентов - это Тай, но - Китай, огромные амбиции сотрудников, не вникающих в подробности...Мой вам совет - приезжайте в контору и требуйте компенсации! Техника на гарантии!!!
Завершим эпопею с MHI SRK28HJ.(?) Договорились с експлуатационниками "ИВИКА" на два бесплатных обслуживания в качестве моральной компенсации (пытались торговаться только одно - мол это дорого сейчас). Думается это максимум чего можно было с них выдавить. больше бодаться нет желания. Хотя, сдается мне, дело не только в перепутанных проводах межблочных. Придет очередной сезон - будем посмотреть. Всем удачи.
Gena Bukin пишет:
ИВИК что в России, чтоу нас на Украине, - одинаков
Насколько я знаю, ИВИК - исключительно украинская организация, основанная "с нуля" Нимичем Г.В. и Михайловым В.А.
У Вас, ув. Gena Bukin, есть информация о российском ИВИКе?
Вы ничего не путаете?????
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Нигде не могу найти service manual на модель SRK-ZG-S. В интернете (в т.ч. на данном форуме) есть мануалы на любые модели кроме этой.
Конкретно интересует вопрос подключения электропитания - к внешнему или внутреннему блоку? Я думаю - к внешнему, но возникли разногласия.
Стал искать мануал - именно на эту модель нет. На схожих моделях следующая картина:
SKM ZG-S - подключение к внешнему блоку, SRK-ZGX-S - к внутреннему.
Если у кого-нибудь завалялся мануал или есть опыт монтажа именно модели SRK-ZG-S - помогите внести ясность, пожалуйста!
Итак привезли мне кондиционер, заказал SRK28HG-S/SRС28HG-S, а на коробке написано SRK28HG.
Оповестил Магазин об ошибке, должны поменять. Чтобы успокоить совесть- на коробке должно быть точное название товара? или S- это модификация, на коробке не отражается?
MrGrom пишет:
Итак привезли мне кондиционер, заказал SRK28HG-S/SRС28HG-S, а на коробке написано SRK28HG.
Оповестил Магазин об ошибке, должны поменять. Чтобы успокоить совесть- на коробке должно быть точное название товара? или S- это модификация, на коробке не отражается?
SRK28HG-S/SRС28HG-S - это неинверторная сплит-система на фреоне R410A.
SRK28HG/SRС28HG - это неинверторная сплит-система на фреоне R22.
На коробке название модели должно быть написано полностью.
На мой взгляд, лучше доплатить ~10 000 руб. и купить себе инвертор SRK25ZG-S/SRC25ZG-S.
На коробке название модели должно быть написано полностью.
На мой взгляд, лучше доплатить ~10 000 руб. и купить себе инвертор SRK25ZG-S/SRC25ZG-S.
спасибо за ответ- подтвердили мои сомнения,
но чем так лучше серия ZG-S?
До этого был у меня инвертерный панас с генерацией кислорода, в целом почти всем был доволен кроме авто-режима.
т.е я привык выбирать режим вручную... поэтому более "избирательная подача напряжения" не так актуальна, экономия электричества тем более. Наличие инвертера в условиях нестабильность электросети (часто перепады) - это больший риск поломки.
Также читал что была партия ZG-S издающих высокочастотный писк, побаиваюсь заказывать в инет-магазине с минимальными ценами такой вот девайс. По характеристикам HG-S мне подходит, но может я что-то о них не знаю?
Доброго времени суток. Оборудование FDTN508. Включаю на холод, от20 до 3 часов работает, после отключает наружний блок, внутренний работает, начинает мигать зелёный светодиод с частотой 2 раза в секунду, через 20 минут выключается полностью. После выкл/вкл питания опять работает, но не долго. Давление всасывания 3,8-4 бар. Конденсатор и испаритель чистые. Обдув нормальный.
сегодня установили 28HG-S - все хорошо, кроме шума. Даже на минимальной скорости вращения спать сложно, Шум скорее не механический, гудит воздушный поток. Сразу вспомнилось, что во внутреннем блоке монтажниками не вынимался пенопласт, есть подозрение, что это своего рода виброгаситель или же все таки подлежит удалению?
Прошу спецов помочь мне определиться:
Хочу приобрести домой в квартиру настенную сплит-систему инверторного типа на 2 - 2,5 квт.
Хочется надежную, поэтому думаю приобрести что-то из Mitsubishi Heavy Industries. Видимо, это будет серия SRK20/25Z...
Вопрос: где лучше всего приобрести в Москве? Чтобы ее надежно и грамотно поставили. И чтобы не драли денег втридорога, ибо лишних денег нет :-) Бюджет в районе 37 тыс.руб. с установкой. Может в Бьюфорт? Или есть более выгодные варианты? Кстати, а вторая фирма дистрибьютер как называется?
Beaufort пишет:
В сервисную службу Бьюфорта с середины лета прошлого года поступали обращения по поводу отказов инверторных сплитов SRK/SRC 28 GZ-L, ввезенных в Россию в обход официальных дистрибьюторов.
Причины отказа были различны, но данная модель НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для эксплуатации в европейских условиях
по причине несоответствующих параметров электросети....
Какие именно параметры электросети не соответствуют - ?
Нужно ли дополнительно устанавливать стабилизатор напряжения в квартире для мультика SCM40ZJ-S?
Читал про отказ сервиса осуществлять гарантийный ремонт по сгоревшим сплитам по вине напряжения сети..
Цены больно кусаются на модели 10000ВА. Самый недорогой на фото (релейный с задержкой) больше $200 в Москве.
Уважаемые, подскажите пожалуйста где зарыта собака.
Кондиционер SRK40HA не включается после пропадания питания.
Сменные инж. замучались бегать и включать кондиционер.
Здравствуйте. Пишу впервые и надеюсь что поможете. Имею наружный блок Mitsubishi SRC40ZHX-S а внутренний Mitsubishi SRC35ZIX-S смогут ли они работать в паре. Просто имеется возможность купить недорого. Надеюсь на помощь. Заранее спасибо .
Это лотерея - могут заработать, а могут и нет, серии все таки разные. Еще минус - мощность наружки больше мощности внутрянки, что тоже не очень хорошо с точки зрения докипания хладагента.
Подскажите, пожалуйста, следующее.
Почему в бытовой серии HG-S в 20-ке фреона 950г, а в 28-м - 850г (при одинаковом количестве масла 350г)?
И зачем там ЭРВ? Дело - в заводской заправке фреона на 15м трассы?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
действительно, меньшая модель содержит больше фреона, что немного странно. так как эти модели отличаются только компрессорами - значит дело в компрессоре. масло в компрессорах тоже разное.
ЭРВ необходим для поддержания требуемой температуры кипения фреона во внутреннем блоке, независимо от длины трасс, температуры снаружи и внутри, скорости вентиляторов. Хотя большинство производителей на он-оффных моделях ограничиваются капилляркой, поэтому при изменении стандартных условий температура кипения на них плавает.
Mitsubishi Heavy писал: действительно, меньшая модель содержит больше фреона, что немного странно. так как эти модели отличаются только компрессорами - значит дело в компрессоре. масло в компрессорах тоже разное.
ЭРВ необходим для поддержания требуемой температуры кипения фреона во внутреннем блоке, независимо от длины трасс, температуры снаружи и внутри, скорости вентиляторов. Хотя большинство производителей на он-оффных моделях ограничиваются капилляркой, поэтому при изменении стандартных условий температура кипения на них плавает.
Благодарю.
Получается, что панасовские горшки меньше фреона "едят" :D
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Костя , не едят , а гоняют . Пропускная способность .. или другими словами .. На формуле -1 движок имеет объем 3,5 литра и на Камрюхе тоже .. а вот расход бензина писец как отличается .. Вот и здесь , учитывать надо все .. и сколько паров может прокачать компрессор и какой докипатель ... короче .. до фига фсего .
Кондиционер MH SRK288HENF. Не реагирует на пульт. Вернее при нажатии на любую кнопку пульта, внутренний блок издает сигнал (характеный "пик"), словно команда принята. Однако реакции нет: не включается.
Странно, что если включить внутренний блок кнопкой, расположенной на нем, то кондей работает в своём авторежиме. Но если после этого нажать на любую кнопку на пульте - кондиционер сразу выключается. И больше с пульта не включается, только "пикает" при нажатии на кнопку.
Батарейки в пульте менял, на камеру телефона смотрел - пульт рабочий. Из сети выключал. На пульте кнопку сброса настроек нажимал. Ничего не помогает.
Добрый день.
Имеется кондиционер MHI SRK40HG-S от которого был утерян ИК пульт ДУ. Зимой кондиционер был выключен и обнаружилось это непосредственно тогда, когда его понадобилось включить, т.е. неделю назад. Кондиционер стоит на критически важном месте (серверная) и для предотвращения перегрева оборудования его необходимо в кратчайшие сроки включить на охлаждение. Без пульта это сделать не получается, т.к. на самом кондиционере всего одна кнопка ON/OFF, после нажатия на которую кондиционер начинает работать в AUTO режиме, параметры которого известны только самому кондиционеру, т.к. индикаторов температуры и режимов на панели нет. Приобрести пульт в нашем городе в кратчайшие сроки оказалось проблемой, дилеры предлагают везти под заказ и по немаленькой цене. Пробовались универсальные китайские пульты трёх видов - безрезультатно. В связи с этим три вопроса:
1. Можно как-то выставить температуру кондиционера без пульта?
2. Существуют ли универсальные пульты, способные управлять данным кондиционером?
3. Действительно ли цена на оригинальный пульт для данной модели находится в районе 4 т.р., или это накрутка продавца?
Также буду рад другим советам по решению данной проблемы.
Заранее благодарю за ответы.
Если собирать по запчастям, то всегда дороже чем за целое изделие. Нормальная цена. А режим АВТО это 24-25градусов. А универсальные пульты, пробовали кодировки только МНI? Или все?
Если собирать по запчастям, то всегда дороже чем за целое изделие. Нормальная цена. А режим АВТО это 24-25градусов. А универсальные пульты, пробовали кодировки только МНI? Или все?
Все... На одном было 4000 кодов, на двух других по 1000. Перепробовал все, первый пульт четырьмя кодами таки включил кондей, но другие функции не работали.
Цитата
shaiden - плин купите нормальный универсальный пульт и не ищите лишние проблемы на пустом месте
Посоветуйте какой-нибудь, если есть успешный опыт управления кондером с помощью универсального пульта, а то я уже три перепробовал и ни один не подошел
QUNDA KT-9018E вот этот, например, пробовал - не полетел.