Да, эта версия отработана.
Рядом стоят 3 внешне одинаковых блока, а модели их разные.
PUHZ-RP71VHA - 1 шт.
PUHZ-RP71VHA
4 - 2 шт.
Боковые крышки с шильдиками у них одинаковые.
Наименование блока попутать легко, вместе с соседней боковой крышкой.
Цитата |
---|
SSA:" ...И из моего мануала примечание 2 к схеме проверь. " |
Верное замечание, по мануалу код мощности
SW6(
3), SW6(5) - ON, остальные - 1,2,4,6 - OFF.
PUHZ-RP71VHA:
В реальности, платы управления в кондиционерах другие, не взаимозаменяемые,
SW6 (8 переключателей)
у
всех трех плат управления внешних блоков положение переключателей одинаковое:
SW6(5), SW6(
7) - ON, остальные - 1,2,3,4,6,8 - OFF.
При этом два блока работают нормально все эти годы, а один зимой отказывается работать.
PUHZ-RP71VHA 4
http://masterxoloda.ru/files/mitsubis...manual.pdf
Вот, появилась еще одна версия.
Изменить на отморозке код мощности PUHZ-RP71VHA:
SW6(
3), SW6(5) - ON, остальные - OFF.
Либо установить код для более слабой - 61 модели.
SW6(7) - ON, остальные - OFF.
Цитата |
---|
SSA:" ...Я так подозреваю, токоизмерительных клещей, меряющих максимальный ток в природе не существует? " |
Ток при -5С поочередно мерял на двух кондиционерах, он примерно был одинаковый 1.5...3.6А.
Прелесть аварии UH в том, что она появляется неизвестно когда при -10С и ниже. В такой мороз вокруг кондея с платами не очень то потанцуешь. Живого дефекта при мне не было ни разу.
Всегда прихожу - была авария, сбрасываю, запускаю - все нормально работает. На следующий день - опять то же самое UH. Судя по журналу ошибок , авария происходит ночью или под утро, когда холодно. Теsто + ноут в качестве регистратора на морозе оставлять нет желания.