Panasonic VRF 2-way не охлаждает
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Panasonic VRF 2-way не охлаждает

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic VRF 2-way не охлаждает»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3965Тема: «Panasonic VRF 2-way не охлаждает» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Двухтрубная система Panasonic VRF 2-way, в систему завязаны канальные и настенные внутренние блоки. В последние несколько недель часть канальных и все настенные перестали охлаждать, при этом не выдают никакой ошибки. Выставлено 18 градусов, при входе в меню просмотра показаний датчиков через проводные пульты управления по своим датчикам видят высокую температуру помещения (25-27 градусов), но при этом не открывают клапаны подачи хладагента полностью и не выдают никаких аварий, ошибок и не охлаждают. На одном канальном через то же меню увидел как клапан открывается полностью, но даже в этом случае блок не охлаждает. Остальные внутренние блоки также видят высокую температуру, при этом охлаждают не постоянно, а периодически, если смотреть по их датчикам и по независимым термометрам, то видно, что эта оставшаяся часть блоков не охлаждает помещение до установленной температуры. Какие мысли? Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Страна и город?
Профиль
E-Mail
#3
Мысли такие:
1. Не беритесь за то, что не знаете.
2. Прежде чем задавать вопрос, попробуйте его правильно сформулировать. В Вашем вопросе отсутствует необходимая информация. Какие давления на выходе/входе наружного блока? Так же нет маркировки наружного блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!