Mitsubishi Heavy SRK40HGS алгоритм работы внутреннего вентилятора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Mitsubishi Heavy SRK40HGS алгоритм работы внутреннего вентилятора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubishi Heavy SRK40HGS алгоритм работы внутреннего вентилятора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6167Тема: «Mitsubishi Heavy SRK40HGS алгоритм работы внутреннего вентилятора, SRK40HGS в роли теплового насоса воздух-вода» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Используем Mitsubishi Heavy SRK40HGS в качестве теплового насоса воздух-вода (только на тепло). Вместо внутреннего теплообменника используется пластинчатый теплообменник фреон-вода. Датчик испарителя прикреплен к пластинчатому теплообменнику. Вентилятор лежит "балластом". При включении системы вентилятор работает рывками на малой скорости (сказывается отсутствие крыльчатки, которая создает момент инерции. По мере нагрева обороты вентилятора растут (что и логично). Однако бывают моменты, когда вентилятор включается на всю (его как бы "заклинивает") и при этом на маленькие обороты не переходит. Этот процесс не зависит от того включен компрессор или нет. Выйти из "зависшего" состояния можно только выключив с пульта систему и снова ее запустить.
Интересен алгоритм работы внутреннего вентилятора. В мануале на кондиционер сказано, что датчик испарителя внутреннего блока управляет вентилятором наружного блока. Из внешних признаков видно, что он также управляет и оборотами вентилятора внутреннего блока.
Вопрос к специалистам в области Mitsubishi Heavy: как правильно (где?) разместить датчик испарителя внутреннего блок уже на пластинчатом теплообменнике?
Влияет ли на работу электроники тот фактор, что в момент включения кондиционера температура пластинчатого теплообменника около 32 градусов, в реальном кондиционере она равна температуре нагреваемого воздуха (т.е. меньше 30).
Профиль
E-Mail
#2
Здравствуйте Александр!
Вентилятор внешнего блока так же как и компрессор работают одновременно в режиме обогрев и зависит включение и выключение только от достижения уставки температуры в обогреваемом помещении (в вашем случаи воды?).
Скорость вентилятора внутреннего блока зависит от режима уставки вентилятора и температуры теплообменника.
Рисунок
.png (60,73 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#3
По мере увеличения температуры на датчике испарителя внутреннего блока скорость вращения вентилятора увеличивается, не зависимо от установленных оборотов вращения вентилятора. Когда температура подходит к 54 градусам, то вентилятор уже вращается на всю, а при дальнейшем увеличении начинается отключение вентилятора наружного блока. Такой алгоритм создан для поддержания максимального КПД системы.
В моем случае не взирая на температуру на датчике испарителя внутреннего блока вентилятор идет "в разнос" и сильно греется.
Профиль
E-Mail
#4
Александр,
Алгоритм работы вентилятора в режиме обогрев указан в таблице в сообщении выше. Алгоритм вентилятора внешнего блока так же указан выше. Отклонения от работы в данных алгоритмах может вызываться побочными явлениями. Где установлен датчик температуры воздуха в помещении? и каковы его показатели? так же вопрос по остальным данным (давлениям и температурам), так как возможно срабатывают какие-либо защиты (все таки данный комплект предназначен для работы "воздух-воздух").