Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIK MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA.Скажите как часто он должен становиться на разморозку при температуре ниже 0С*.За свом наблюдаю второй день,вот сегодня на улице -2С* становится через 40 минут,это нормальная работа?К вечеру температура упала до -7С* периодичность не изменилась!
aerwolf пишет:
Скажите как часто он должен становиться на разморозку
Разморозка (дефростация, оттайка) требуется тогда, когда наружный теплообменник ВТН покрывается инеем, который снижает эффективность ВТН. Количество выпадения инея зависит от многих факторов: - от осадков, от наружной температуры, от температуры уставки.
Максимальное количество оттаек ВТН обычно бывает в диапазоне наружных температур от -3 до +3С. При других температурах количество оттаек снижается. При наружных температурах около -7С ( и уставке +22) и отсутствия осадков обычно периодичность оттаек 4..5 часов.
Однако использование обычного кондиционера в режиме ВТН дает некорректные результаты.
Вот на полноценных ВТН - например модели FD-VABH вопросов по оттайке не возникает.
Михаил
Старинный Хэви ZD-S образца 2004-2005 г.
становится в оттайку стабильно каждые 35 мин при -20 град за бортом. Время оттайки - 5 мин.
Не думаю, что обычный анвертор чем то отличается, другое дело гиперанвертор, с переразмеренным теплообменником и компрессором...
Может Михаил объяснит, чем мегакрутой делюкс анвертор ME отличается от бытового зубадана, если железо одинаковое, только мать плата другая?
Маркетинг?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
делюкс анвертор ME отличается от бытового зубадана, если железо одинаковое, только мать плата другая?
Вот как раз железо-то совершенно другое. В нем то все отличие!
В технике так часто бывает: внешне одинаковое, а начинка совершенно разная. И цена соответственно - другая.
Специалисты предпочитают не уродовать технические термины, а выражаться понятно:
- кондиционер
- низкотемпературный воздушный тепловой насос
А маркетнинг - отец продаж. Если рынок требует прибор для отопления, то начинается производство ВТН - модели FD-VABH. Соответственно, использование кондиционера для обогрева (например MSZ-FD35VA) - применение прибора не по назначению, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Михаил
Михаил, я проверил партномера компрессора и воздушного конденсатора (насколько я понимаю они отвечают за энергоэффективность). Они совпадают у делюкса и зубадана. Отличаются только платы, ну это понятно.
Плата управления рулит только частотой вращения инверторного компрессора (вы же не будете спорить, что вращает он компрессоры как то по другому?) да вентом BLDC с LEV. Отличие м.б. только в граничных частотах и алгоритмах оттайки - а это уже ничего не стоит в массовом продукте.
Остаюсь при своем мнении. Бытовой зубадан - чистой воды маркетинг.
Да, влияет.
При несоблюдении рекомендаций производителя по выбору места установки наружного блока возможены проблемы с оттайкой. Для ВТН, расположенных в северных зонах вообще рекомендуется установка комплектов от занесения снегом. Они сокращают время оттайки на 30%.
Михаил
Ради интереса посмотрел сервис-мануалы и парт листы.
Николай, ты не прав!
У VABH, в отличие от VA есть еще доп. разъем для подключения нагревателя поддона.
Хотя, не факт, что на плате VA просто отсутствует реле и разъем (по аналогии PU и PUH моделях полупрома МЕ).
Нагреватель поддона расширяет диапазон? Это и есть секретная фишка бытового зубадана? А как насчет энергоэффективности в случае использования нагревателя?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Михаил, не уходите от моего вопроса.
Вы сами хоть знаете что продаете?
Смешно!
Собственно я Вам отвечал выше.
Однако зная Вашу склонность к расхваливанию одних брендов и заплевыванию других, не вижу практического смысла в дискуссиях такого рода.
Внимание сообщества обращаю на особенности конструкции наружного блока VABH - он совсем другой, нежели на кондиционерах. Кстати, его доводка на экспериментальном стенде заняла много времени. На полигоне Хоккайдо проводятся постоянные эксперименты с этими и другими ВТН, к результатам у меня есть доступ, рекомендации в Украине внедряются.
сейчас в Киеве построен демонстарционный коттедж 100м.кв, где модель MSZ-FD35VABH является основным источником тепла. До наружной температуры -10С внутри помещения поддерживается +20С. осмотреть коттедж приглашаются все желающие. Можно со своими приборами замерить параметры. Для особо любопытных готов провести экскурсию и наглядно показать отличия блока VABH от кондиционера.
Объектов, отапливаемых этими системами - множество. Из последних примеров - офисное здание с 30 помещениями. ВТН модели VABH - самый дешевый и быстрый вариант отопления. Заказчик голосует своими деньгами..
Михаил
Ситуация следущая. 7 кВт и выше впрысковые зубаданы дороже, поэтому придумали обычный делюксанвертор обзывать зубаданом)), чтобы приподнять продажи бренда.
Михаил, я не тупой юзер, которому можно впаривать про хоккаайдо, НАСА и т.п.
Факты, мне как техническому спецу, нужны факты. 10 отличий бытового зубадана от его брата близнеца делюксинвертора и т.п.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Михаил , глаза разуйте . Суть вопроса не в пиЯре одних брендов и заплевывании других.. Вопрос поставлен точно и конкретно - десять отличий бытового зубадана от простого инверторного делюкса . ЧТо вы головы людям морочите ? Интересно было бы узнать исчо и мнение Денни .
Создано: 15-01-2013 11:47
#9
Имя
Цитировать
Цитата
human пишет:
делюкс анвертор ME отличается от бытового зубадана, если железо одинаковое, только мать плата другая?
Вот как раз железо-то совершенно другое. В нем то все отличие!
В технике так часто бывает: внешне одинаковое, а начинка совершенно разная. И цена соответственно - другая.
No comments.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!