Уважаемый Mitsubishi Heavy.
Прошу пролить свет на некоторые вопросы по кондиционерам MHI.
Вопрос 1.
Кондиционер - SRK50ZG-S/SRC50ZG-S
Параметры питающей сети: 220-240/50/1 фаза В/Гц
При эл. сети VАС240V => VDC=340V
На плате управления внешнего блока этого кондиционера - RCS505A600 написано другое электропитание - "АС 200V",
после выпрямления напряжение на FANMOTOR внешнего блока DC280V.
Где ошибка - в инструкции или на плате управления внешнего блока - ?
Вопрос 2.
Кондиционер SRK25ZJ-S/SRC25ZJ-S
Питание(в/Гц/Ф) 230/50/1
http://www.ruclimat.ru/model/print.php?id_model=26219
Вентилятор внутреннего блока SRK25ZJ-S: SSA512Т081В
Типичный дефект –
Пробой микросхемы драйвера без наименования внутри электродвигателя при питании сети 230-240V
На ярлыке электродвигателя указано, что напряжение эксплуатации - DC 280V,
т.е. сеть AC200V.
О чем свидетельствуют обозначения:
на плате управления RCS505A600 - AC200V /DС280V - ?
на DC FANMOTOR SSA512Т081В - DС280V - ?