Достаточно один раз нажать кнопку PUMP DOWN и блок остановится, собрав весь газ в НБ.
Дальнейшие попытки запуска кондиционера приводят к аварии LP.
Обесточивание не помогает наполнить всас газом.
Для выхода из этого состояния надо выбрать один из вариантов:
1 - перепустить газ из конденсатора в газовую трубу, на всас компрессора,
2 - либо открыть магнитом EEV - 5-оборотов против часовой стрелки,
3 - либо открыть принудительно EEV, перекинув для этого 1 и 3 выводы на разъеме EEV.
https://holodforum.ru/showthread.php?t...post652066
Проще всего - два провода (белый и рыжий) куснуть и соединить крестиком.
В этом случае, при нажатии на кнопку PUMP DOWN,
EEV откроется на 100%.
Проверено.
Может кто-нибудь подскажет по зимнику (по температуре RDD-10S) в этой модели?
Зачем шунтировать датчик LP замкнутыми контактами термостата (Туст= -30С),
термобаллон которого закреплен на трубе всаса компрессора.
Примечание.
Датчик LP в этой модели размыкается при давлении минус 0.3Бар.
Датчик LP:
LCB-JA155
Poff = -0.3 Bar
Pon= +0.05 Bar
При утечке датчик lp не сработает.
https://holodforum.ru/showthread.php?t...post652065