General Climate D max GW-MV1065/3D4
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю General Climate D max GW-MV1065/3D4

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «General Climate D max GW-MV1065/3D4»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3700Тема: «General Climate D max GW-MV1065/3D4, Электрическое подключение» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Добрый день General Climate!
Фирма собирается проектировать систему кондиционирования на базе General Climate D max GW-MV1065/3D4. Система состоит из 22 внутренних блоков. Из схемы электрических соединений видно, что внутренние блоки подключаются к одному автоматическому выключателю. Вопрос: целесообразно ли подключать каждый внутренний блок на свой автоматический выключатель? С точки зрения демонтажа, вроде - да.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
С точки зрения демонтажа, вроде - да.


Для демонтажа убитой системы - таки-да.
Профиль
E-Mail
#3
Смысл автомата - ЗАЩИЩАТЬ от КЗ. Вы видели где-нибудь автоматы хотя бы на 1А (ток потребления одного внутреннего блока от 0,2А)?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Не в этом смысл применения одного автомата на все. Я б вообще ставил какой нибудь размыкатель, чтобы одним движением вырубалась и наружка и внутрянки, а не по отдельности. Сантехники, понимаете, любят др-чить автоматы при любой проблеме, по другому не умеют.
Отредактировано: azar 17-04-2012 20:36
Профиль