Винтажные RHOSSы
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Винтажные RHOSSы

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Винтажные RHOSSы»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6363Тема: «Винтажные RHOSSы» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
На просторах Родины любимой нашлись 3шт чиллеров RHOSS CWA/E - 400 аж 1997г.в.
В эксплутации с 1998г.С тех пор их лет 20 никто за ТРВ не трогал,но иногда мыли.
Из 3-х один пришлось расчленить на органы в качестве донора.(реанимировать слишком дорого, стоят антикварные поршневые DORINы, да ещё до меня одна свердловская контора при попытке "ремонта",шунтировала все "лишние" защитные цепи и датчики...убили только 2 компрессора и один контроллер...но остальные железяки выстояли в неравной битве!
Операция прошла успешно,восстановленные чиллера довольно урчат на свежем масле, но осталась одна проблемка:
Не могу нигде сыскать мануалы на контроллер от этих динозавров.
Может у кого случайно сохранились?
Язык изложения по возможности немецкий,английский или русский,другими не владею.
p.s. Мануал требует заказчик,говорит,на русском не дадите -всенепременно сломаю.
Профиль
E-Mail
#2
Тут есть схема.
http://hvac.com1.ru:8029/WWW/catalogu...80-560.pdf
А мануал на панель управления и контроллер ищи у CAREL-а.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
У карела не найти. Там своя прошивка. Основная проблема-найти пароли, ни один из современных не подходит.
Таблица кодов ошибок где-то была, самый вероятный код "А17", типа нужно делать ТО. Но без паролей ошибку не сбросить :D Кнопка "компрессоры" позволяет отключать компрессора контуров через параметры А01, А02.
Профиль
E-Mail
#4
Я имел ввиду мануал на панель управления, т.к. она CAREL-овская. Коды-то понятно, что не подходят.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Кнопки компрессоров там вообще нет,есть только индикаторы работы компрессоров и защиты от замораживания.Плата контроллера действительно "CARELL",ошибки пишет и комментирует сам,но по-итальянски.
Ссылка от SSA на схемы относится к более поздним версиям,на этих компрессоры стоят вверху посередине чиллера поперечно.
Просьба остаётся в силе,заказчик гундосит.
Профиль
E-Mail
#6
Всем доброго времени суток!
Проблема всё та же, нужен пароль для снятия ошибки А17, и желательно инструкция на пульт. Буду очень признателен.
С уважением,
FILKA.
Профиль