При подключении кондиционера General climat GC4C24 кассетника возник вопрос. На внутреннем блоке шесть контактов L N 1 2 3 земля и два Т3 Е, а на внешнем всего шесть контактов 1 2N S L N земля. При запуске возникает ошибка Е4. В Зип входит шнур ,который подходит к порту CN20 ,на котором стоит перемычка.Ваши рекомендации?заранее Спасибо,
Iv_Gorelikov пишет:
На внутреннем блоке шесть контактов питания и два управления, а на наружнем всего шесть контактов, при чем не совпадают цифровые обозначения
С такими вопросами в сервисный центр, обязательно записав ФИО отвечающего. Потом спрашивать сгоревшую плату будешь с ника на форуме?
Никогда не забуду авторитетного заявления одного тех. специалиста из средней Московской компании-Да они все мудаки, меняй 4хходовй, 100 пудово! Дело было в компрессоре, а что конкретно распил так и не выявил.
я знаю что нужно сделать, нужно поставить премычки между всеми клемами на внутренем и наружном блоке и соеденить межблочкой (шестью проводами) последовательность не будет иметь значения, ток же ведь умный он сам выбирет направление куда пойти желательно кабель потолще взять и квлючить в розетку только скорую помощь минут за 10-15 вызовите скажите что человек умирает, если выживите то отпишитесь какой кондиционер то был да и инструкцию по монтажу почитайте потом..... заранее она вам точно не интересна
Почитайте инструкцию по монтажу она должнабыть в коробке там все написано, а то привыкли сплиты монтировать
ЗЫ: я по прошлому году с шабашников взял 3.5 рубля за то что им открыл инструкцию и показал как подключать :D там правда был 7 киловатный тадиран наполно-потолочный
Чет, ни одного внятного ответа в тему не увидел. Ну да ладно. Там же все просто как мясорубка, схемка на крышке электронного отсека приклеена (я такое пускал пару раз, причем под разными брендами, но клиенты остались довольны):
L,N - это несомненно фаза и ноль, внутренний к сети 220 подключаем, наружный к внутреннему
1,2,3 - это управление. На внутреннем идет к разъему на плате CN15 на теплых моделях. Клеммы 2,3 на новых блоках вообще не задействованы. На старых задействованы. Поэтому 1,2,3 к 1,2,3 и не смущайтесь 2(N) или S вместо 3 (просто печатная машинка там иногда заедает :D ). T3,E - это датчик температуры на внешнем блоке (колодка XT2) внутренний с внешним соединять обязательно, иначе будет та самая ошибка.
А на разъем CN20 глядеть не нужно. Его глушат специально - это место для сетевого адаптера.
Ну и схемки посматривайте - творчески подходите к процессу. Логика должна быть по-любому. Они там иной раз могут чей-то и поменять в схеме, а нам и не сказать.