Всем доброго дня. Столкнулся недавно с предложением о пересогласовании огнезадерживающих нормально открытых клапанов с прделом огнестойкости EI120, заложенных мною в проект, на клапана с пределом огнестойкости 180 мин. Покопался на сайте производителей и нашел интересный документ
http://vent-best.ru/news/news16112009/. Вот цитата с данного сайта "При этом огнезадерживающий клапан ОКМ-1 теперь производится с пределом огнестойкости 180 минут, по своим техническим характеристикам и ценообразованию абсолютно идентичен 60-минутному противопожарному клапану ОКС-1 и призван заменить его."
Резонно возникли 2 вопроса:
1. Зачем нужен клапан с пределом огнестойкости 180 мин, если огнестойкость вентиляторов дымоудаления составляет 120 мин?
2. Как может быть такое, что по техническим характеристикам, клапан на 60 мин идентичен (без увеличения габаритов) клапану на 180 мин.
3. В каком нормативном документе хоть одним словом упоминается про необходимость применения на объектах клапнов с EI180?
Заранее спасибо за Ваши ответы.