Уважаемые, может кроме Tadiran ещё есть производители? Поделитесь знаниями, не скупитесь. Покупать в тех.помещение кондиционеры с новыми, но бесполезными функциями - уже не актуально. (КРИЗИЗ)
Я так понимаю, что стандартная дайкиновская "эрка" - бесполезнонапичканная, хотя я бы на сервачную не скупился
Кто-то и самсунг один на серверную ставит, кто-то шкафы-прецизионники...
золотая середина - хороший брендовый кондей с зимником, а лучше пара - с ротацией
Ротация = попеременное назначение каждому кондиционеру роли "рабочий" (тот, который собственно выполняет охлаждение в данный момент) или "резервный" (выключен).
Например, имеем два кондиционера одинаковой мощности - "К1" и "К2".
К1 является "рабочим" (работает), а К2 "резервным" (неработает).
Через какой-то период времени они меняются ролями и К2 - становится "рабочим", а К1 "резервным"
Обычно автоматика, обеспечивающая ротацию также имеет возможность менять интервал ротации.
Ротация существует для того, чтоб оба кондиционера "изнашивались" (вырабатывался механический ресурс) одинаково.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
maior
Производители для серверных=аппаратных делают только прецизионные кондиционеры. Кондиционеры с зимними комплектами это кажется только российское изобретение, которое вставляют в наружный блок представители или дилеры оборудования в РФ. А так в любой сплит можно поставить зимний комплект и использовать в серверной. А завод-производитель Тадиранов делал заявления, что они делают кондиционеры для серверных с режимом наружной температуры -20 -30С? Думаю это только заявляли дистрибьюторы и дилеры в РФ.
кондиционеры с зимним комплектом не есть исключительно российское изобретение. исполнение low ambient находит кучу применений кроме как серверных (скорее вообще придуманы не для серверных), напр. в медицине рентгенкабинеты, лаборатории с автоклавами и т.д. и т.п. где много тепловыделений круглый год, но нет потребности в прецизионности.
прецизионные агрегаты тоже не есть одна куча. уже давно существует раздел на агрегаты для телекоммуникации (telecom) и агрегаты для серверных, цоб (datacom). особенности у каждой группы обусловлены целевым назначением.
Цитата
maior пишет:
Уважаемые, может кроме Tadiran ещё есть производители?
aqua-land пишет:
Цитата maior пишет:
Покупать в тех.помещение кондиционеры с новыми, но бесполезными функциями - уже не актуально. (КРИЗИЗ)
Вы лучше туда оконник поставте с зимним комплектом. Sensey или Chunlan, например
НЕЕЕ оконник оЦтой...... мобильник без воздуховода на улицу ИМХО лучше
А если по теме то берется любой сплит и дорабатывается установкой зимнего пакета (обогрев картера, замедлитель вентилятора, обогрев дренажа), ну это конешно если совсем бюджет.... а так в серверной хотябы полупром должен стоять с ротацией.....