Почему не работает Aermec на объекте: "Северная башня - Москва-Сити"
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Почему не работает Aermec на объекте: "Северная башня - Москва-Сити"

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Почему не работает Aermec на объекте: "Северная башня - Москва-Сити"»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 51 из 51
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 45540Тема: «Почему не работает Aermec на объекте: "Северная башня - Москва-Сити", Не работает Aermec» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#31
так и есть. бабло распилили, а на запуск не осталось. пытались запускать видимо турки. они по этой части жгут.
чиллеры видел с западной башни. их там примерно 12 штук по 500-800 кВт. могу фото выложить.
думал ктож их запустил и эксплуатирует?
вон оно как...
валите оттуда. денег на запуск нет и не будет. а за климат аренду поди справно снимают?
сходите в лужковские ТЦ. там теже турки над чиллерами издевались.
проблема в том, что большие и толстые трубы могут быть забиты всяким гавном, и это гавно улетело в тонкие трубы, расхода нет, чиллеры колбасит вот их и не включают.
Отредактировано: air_wave 12-05-2009 22:04
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#32
Картина знакомая, но не думал, что на таком объекте в Москве может быть так плохо. Заморозить с перспективой загубить такие деньжищи.
Профиль
E-Mail
#33
Когда всем заправляют временщики... Что вы хотите? Правильно air_wave! Именно в Москве alem сконцентрировались распиловщики бабок. А уж где они побывали, там только муляжи остаются - все как настоящее, только ничего не работает. Но тут уж никого не найдешь - это и есть их торговая марка! И только вечно крайний "дядя Вася" из службы эксплуатации вооруженный газовым ключем и вантузом чистит матерясь грязевики и ищет "случайно" ввареный кем-то вместо трубы лом... А бабки пилят уже в другом месте Пилите, Шура, пилите... , но это уже совсем другая история :D
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
air_wave пишет:
пытались запускать видимо турки. они по этой части жгут

турки и на Сахалине начудили. Видимо по такой же схеме попилили деньги, причем дабы насолить, на одном из York'ов обрезали и выбросили термометр на одном из двух чиллеров и наковыряли программное в пультах ))))
Профиль
E-Mail
#35
Турки таким образом нам за Измаил мстят ))))
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
Турки таким образом нам за Измаил мстят ))))




bravo :D
Профиль
E-Mail
#37
Выяснил причину бага. Данные не очень проверенные.
Эксплуатация затеяла зверский тюнинг системы холодоснабжения фанкойлов. Прикручивают сабж чтобы зимой фанкойлы на отопление пахали. В периуд проведения работ холода небудет.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#38
нормалды :D нашли время,сочуствую тем кто там работает.
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
robin пишет:
Выяснил причину бага. Данные не очень проверенные. Эксплуатация затеяла зверский тюнинг системы холодоснабжения фанкойлов.

Чето затянулся тюнинг. Арендаторы уже два года сидят без холодоснабжения... (см начало темы)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#40
Москва-Сити
Завершаются работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования в одном из крупнейших в мире деловом центре «Москва-СИТИ». Компания «Лига Ветра» ведет работы в Северной башне, оснащая инженерными климатическими системами помещения ресторана площадью 2500м2.
http://www.ligavetra.ru/
Профиль
E-Mail
#41
сижу, читаю, смеюсь, очень соболезную человечеству страдающему... залез на сайт посмотреть косяки аермека (ныне принимаю в эксплуатацию их оборудование) и слезы по лицу... хотя мож не так все плохо, т.к. не турки эт дело монтировали и сдают.
при всем этом, принимаемые мною чиллера не загружаются более чем на 53%, наблюдаются пузыри в смотровых окнах, регистрируется низкая (до -0,2грС) тем-ра испарения (холодоноситель - вода), выявлена течь френа, конденсаторы на одном из контуров забрызганы маслом (пыле-пухо-гадостьуловитель). пока принимаю, особых вопросов нет, надесь на устраниение замечаний до приемки, но хотелось бы рекомендаций людей знающих, хотелось бы советов "бывалых" и самое главное, хотелось бы начать новую тему, посвященную чиллерам аермек.
Профиль
E-Mail
#42
Чиллер аермек 250 кВт после 2 лет мучений так и не работает толком из-за некорректной работы ТРВ
Профиль
E-Mail
#43
Так это косяки контроллера или ТРВ? И что по гарантии Аермек не устранил эти неполадки?
Плох тот инженер, который не умеет продавать свои технические решения.
Профиль
E-Mail
#44
Да ТРВ там скорее всего ни при чем.
Просто некоторые спецы проблемы в холодильном контуре списывают либо на ТРВ, либо компрессор, и это уже после того, как потрахались с дозаправками.
А проблема банальная, в расходе воды. 8)
Отредактировано: human 26-09-2009 19:26
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#45
Косяк ТРВ. Долго не могли понять что к чему. Думали, сначала, что проблема в воде. Вылизали всё от и до. Не помогло. В конце концов аермековский сервис и рассказал. С их слов, данфосс поставлял на эти машины перезаправленные ТРВ. Рекомендация - снять с термобаллона теплоизоляцию и подложить прокладку между термобаллоном и трубой. Попробовали - стало лучше. Не знаю, обеспечит ли это длительную стабильную работу. Будем поглядеть.
Профиль
E-Mail
#46
Цитата
ВКб пишет:
снять с термобаллона теплоизоляцию и подложить прокладку между термобаллоном и трубой
это кто такое посоветовал???
Цитата
ВКб пишет:
аермековский сервис
????
бля, пиздец, вот это, бля, кризис, это я понимаю.. пальцы
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#47
Конечно станет лучше. Ведь реворк спецы аирмека подсказали. ;)
Только непонятно в чем именно проявлялась некорректная работа ТРВ.
Графики пульсаций перегрева, наложенные на давление кипения, конденсации и болтанку переохлаждения имеются?
Если нет, то все базары о некорректной работе ТРВ пальтсем в небо naughty
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#48
Такой вот сервис, совсем ненавязчивый.
Про графики спрошу человека, который непосредственно с ним мудохается.
Профиль
E-Mail
#49
Цитата
ВКб пишет:
Рекомендация - снять с термобаллона теплоизоляцию и подложить прокладку между термобаллоном и трубой.
А после гидроудара компрессора кто будет разъ*бываться? Думаю, что Aermec плавно и незаметно уйдет в сторону и обвинит вас.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#50
ВКб, тут недавно была темка про ремонт ТРВ подручными способами. Поищите её, там есть рабочий рецепт.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#51
Цитата
BIS пишет:
Aermec плавно и незаметно уйдет в сторону

они уже не ушли?
гарантия разве длится?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 51 из 51
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 2, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.