Из каких источников составители каталога на данное оборудование берут значения допустимых наружных температур для режимов "охлаждение" и "обогрев"?
В доступных на CD сервисных инструкциях и документации данной информации нет.
Так для теплых моделей (с буквой R в названии - ASY**R/AOY**R) в каталоге указан допустимый диапазон наружных температур:
до 24000 btu
- в режиме "охлаждение" - от 18 до 43С
- в режиме "обогрева" - от -5 до 24С.
начиная с 24000 btu
- в режиме "охлаждение" - от 0 до 52С
- в режиме "обогрева" - от 0 до 21С.
характеристики техн.
Выходит, что вся линейка теплых 24-к (ASY24E/AOY24R) на R22, а их комплектаций больше 10: ASY24RBA/AOY24RMEL, ASY24RBA/AOY24RNAL, ASY24RBAJ/AOY24RNAKH, ASY24RBL/AOY24RMLL, ASY24RGA/AOY24RZAL, ASY24RGB/AOY24RMAL, ASY24RGD/AOY24RZDL, АSY24RSBW/AOY25RWAL, ASY24RSC-I/AOY24RWCL, ASY24RSC-I/AOY25RWCL
адаптирована для эксплуатации в приведенном диапазоне допустимых наружных температур?
Схемотехнически ничего особенного у этих кондиционеров нет-стандартный холодильный контур. Может быть наличие 2-х скоростного вентилятора наружного блока позволяет составителям каталога делать смелые выводы о способности нормальной работы кондиционеров на охлаждение аж до 0С наружной среды?
Анализ схемотехники, опыт эксплуатации нескольких FUJITSU ASY24RBAJ/AOY24RNAKH и их частичная препарация не позволяет делать такие смелые выводы. При температуре наружной среды ниже + 15С всасывающие краны кондиционеров сильно обмерзают.
Еще интересует, что за лейбл на компрессорах у ASY24RBAJ/AOY24RNAKH - "HYPER TROPICAL".
Что это означает, хорошо ли-плохо ли - пока мне никто не может толком ответить.
С уважением, Алексей Жужнев.