Инверторные кондиционеры FTK35JV1B? RK35
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Инверторные кондиционеры FTK35JV1B? RK35

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Инверторные кондиционеры FTK35JV1B? RK35»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10940Тема: «Инверторные кондиционеры FTK35JV1B? RK35, Проблема» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Daikin FTK35 не работает. Проверил на ошибки, - ничего не выдает. Как определить в чем дело? Может компрессор? (сразу на двух кондюках?). Может чтото с температурой? Отсоединил RDD 4C - ничего не помогло. Если есть опыт, поделитесь. Это инверторы. С уважением. Сергей.

И как вообще проверить компрессор у инвертора? Думаю, что трехфазник!? На напряжение 220 вольт. Если запустить через конденсатор,- то как на счет направления вращения?
Профиль
E-Mail
#2
а в Даичи ты не мож позвонить?
8-495-7373733
__________________________________________________­__

Уточните значение слов, и вы избавите человечество от большей части его заблуждений.
Рене Декарт
Профиль
E-Mail
#3
Может ли плата быть неисправной, а ошибок не выдавать?
Профиль
E-Mail
#4
теоретически, при неисправности контроллера может быть все что угодно. Такие вещи проверяются методом замены. Смущает что на двух сразу. может сами где ошиблись?
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#5
Суть в чем? На одном кондиционере мигал светодиод на внутреннем блоке. Ошибка U4 (типа связь наружки и внутреннего блока), а на другом вообще все нормально. меняю местами наружкины платы. Неполадка переходит с кондюка на кондюк. Привез домой
Профиль
E-Mail
#6
Суть в чем? На одном кондиционере мигал светодиод на внутреннем блоке. Ошибка U4 (типа связь наружки и внутреннего блока), а на другом вообще все нормально. меняю местами наружкины платы. Неполадка переходит с кондюка на кондюк. Привез домой и обнаружил, что у микросхемы отошли или оторвались ножки. пропаял. Теперь обе платы как бы один к одному. Но почему нормальная не хотела работать? Может что с датчиками температуры? Там стояли RDD-хи с релюхами. Я их отключил. Все собрал по заводскому. Остается одно: проверить плату перепаянную. Если и она не пойдет, то либо оба компрессора накрылись (замерю питание на них?), либо какойто пародокс. А может обе внутренние платы? Чудеса. Я уже сам ничего не понимаю. Первый раз такое. Инверторы блин???!
Профиль
E-Mail
#7
По официальным данным, этот инвертор не работает при наружной температуре ниже 0С
Профиль
E-Mail
#8
То asergeya
Попробуйте проверить АНАЛИЗАТОРОМ ИНВЕРТОРА.
Прибор простой и надежный он имитирует компрессор. Подключаете его за место компрессора и смотрите на индикацию светодиодов.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#9
Одна из плат заработала (та у которой выходила ошибка U4). Проверил оба кондиционера. Компрессоры работают на обоих, все в норме. Павда у нас в Мурманске сегодня температура 0 по цельсию и даже чуть в плюсе.
Эти кондиционеры стоят на телефонной соте, охлаждают их аппаратуру. Думаю, что решив ставить инверторы на свои соты они с фирмой Дайкин это обговорили. Не могут же они ставить кондиционеры, если те не будут работать ниже нуля. Там стояли зимние комплекты, которые я временно отключил. Но насколько мне известно они не дают замерзнуть компрессору и регулируют скорость вентилятора. Думаю, что информация как то прошивается (имею в виду температуру). Хотя кто их знает?
Спасибо ребята за советы!!!
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
asergeya пишет:
Не могут же они ставить кондиционеры, если те не будут работать ниже нуля
ха-ха в кубе.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
asergeya пишет:
Эти кондиционеры стоят на телефонной соте, охлаждают их аппаратуру. Думаю, что решив ставить инверторы на свои соты они с фирмой Дайкин это обговорили.

Уважаемый никто ни с кем не оговаривает. Ставили то, что на тот момент было дешевле и в рекламном каталоге заявлено до -30. Наверное это станция Билайна? Те что угодно пихают лишь бы дешевле и монтируют у них все кому не лень, включая Равшана и Джумшута.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
AII пишет:
включая Равшана и Джумшута


bravo
Профиль