Господа, подскажите пожалуйста следующие параметры для прецизионных кондиционеров серии Hiflex оборудованных регулятором давления конденсации:
- давление испарения
- давление конденсации
- температура перегрева
- температура переохлаждения
Параметры точно такие же, как и у остальных прецизионников - и к гадалке не ходи...
Кипение 4..6,5бар (в зависимости от температуры воздуха на входе испарителя)
Конденсация 13,5..25бар (как настроите НР-регулятор)
Переохлаждение 3..7*С
Перегрев 5..8*С
Хотелось бы увидеть ответ Emerson по кондиционерам Liebert Hiross: :?:
на 42 блоках (2-х контурные по 21 кВт) стоят компрессоры Coperland ZR72KCE, производительностью при +5 град 19,38 кВт
Может кто что скажет?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Если в серверной на входе в испаритель +26...+28 град и 60% влажность, то на чистом испарителе и максимальном расходе 2 кВт на нех делать поднять.
Вообще при такой мощности - это погрешность измерения. Как Лев правильно подметил:
Цитата
LordN пишет:
там всякие хитрости измерительные есть
если хорошо постарацца то и можно и три в плюс намерить.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Вообще при такой мощности - это погрешность измерения
и это тоже.
моща компрессора есть функция разности давлений до и после него и расхода через него.
подними первое, опусти второе, увеличь третье - и теперь главно не сжечь движок :)