Здравствуйте. Нужна инструкция по монтажу к LG A09LKR это Art Cool Panel, а точнее рекомендации по установке внутренних блоков(на каком расстоянии от пола лучше ставить и ограничения справа и слева по препятствиям для выходящего воздуха). Есть единственное место для установки, справа от дверного проёма простенок шириной 800 мм. Если на него ставить справа от внутреннего блока остаётся 115 мм до стенки. Это и смущает...
Новый кондиционер LG G07LHK , 22 газ, давление в норме (4 бара) - наблюдаются плавающие обороты мотора компрессора по примерному алгоритму вау-вау-вау и соответственно дергается стрелка монометра по давлению. Кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией? Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Где копать?
Здравствуйте! К двум приточным установкам ВТС генподрядчик купил нар. блоки VRV LG MULTI V. Теплообменники в приточках двухсекционные( 67 и 84 кВт ). Нар. блоки VRV - ARUN240LT2 и 300LT2 соответственно. Все это надо естественно связать и запустить. В инете нарыл ,что есть плата управления PRCKAO и ЭРВ PRLKAO48KO для подключения к приточной вентиляции. И все. Подскажите, где можно просветиться по данному вопросу? В инстал. мануале не сказано ни слова про это.
Там всё просто сухой контакт на запуск с контроллера вент установки. 2 датчика на трубы с платы управления. Блок с LR-кой (по 28 кВт мах ступень испарителя правда сейчас ЛыЖи обещают увеличить) пульт ДУ
Судя по посту #23, у него там весело - 2 мало, 3 много...
Самое лучшее - истребовать у Генподрядчика рабочий проект (кто-то ведь эту лабуду считал :) )и инструкцию по монтажу.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Вопрос представителям LG. Какие работы выполняются при гарантийном ремонте бесплатно. Меня интересует заправка и дозаправка фреона без замены каких либо деталей кондиционера
oleg1937 пишет:
Вопрос представителям LG. Какие работы выполняются при гарантийном ремонте бесплатно. Меня интересует заправка и дозаправка фреона без замены каких либо деталей кондиционера
Если СЦ признает случай гарантийным то (до)заправку газа R-22 как и все остальные работы по ремонту произведут бесплатно для клиента, отдельно в договоре между СЦ и производителем оборудования прописано, что газ R-410A СЦ не компенсируется им даже при гарантийном ремонте.
Следовательно если СЦ делает дозаправку по гарантии, то в отчеты будет записано :
1. демонтаж
2. ремонт ( например замена порта подключения)
3. заправка???
4. монтаж
У меня объект 83000 м2, развлекательный центр, по проекту LG ARUN LT400 multi V3 с приточками по 25000 м3/ч. Приточки с подмесом, сейчас работают на полной рециркуляции. За бортом -15, внутри 3. По моим расчетам на теплообменнике должен быть перепад 14 градусов - по факту 1,2,5. Дозаправляли по рекомендации сервисников сначала 4,6, потом до 6, потом до 13 кг фреона - работает одинаково плохо. Схему обвязки и комплектующие расчитывало представительство. Сначала (т нар -5) были перепады больше, до 7, потом при -10 стали в районе 1-3. Установки должны работать на отопление. Сейчас работает 15 установок. Все плохо. Скажите, пожалуйста, что может быть. Есть сервисная программа.
Вова, сорри за ерничество, но проблема в том что продают ЛЫЖИ 20 человек, а с ноутбуком катаются только двое по всей России.
А сколько в Киеве бог их знает.
Ищите Denni, он из вашего города. Разрулит ЛЫЖУ с документацией и ноутом.
А я могу ему помочь удаленно.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.