Возможности канального кондиционера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Возможности канального кондиционера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Возможности канального кондиционера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14284Тема: «Возможности канального кондиционера» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Уважаемые господа!
Ставим канальный кондиционер в помещении, внешний блок будет находиться в таком месте где сильных морозов и жары небывает (очень большое подвальное помещение) но вот вопрос, можно ли использовать кондиционер круглогодично под 100% приток свежего воздуха.
Заранее благодарен!
Профиль
E-Mail
#2
НЕТ, НЕТ, НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
www.airprof.com
Simply Clever
Профиль
E-Mail
#3
Бытовой канальный кондиционер на 100% приток свежего воздуха нельзя использовать даже летом. Точнее говоря можно, но проработает он недолго.
Профиль
E-Mail
#4
А всё таки в чем прблема?
Профиль
E-Mail
#5
"А всё таки в чем прблема?" - 1. грязь, 2. ресурс.
Для полного притока надо применять другую технику.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Господа, а можно ли подробнее раскрыть данный вопрос. Ведь вопрос, заданный GVF, периодически возникает. Да и мне тоже не понятно, почему нет.

2LordN
1) с грязью можно бороться с помощью фильтра (чистоту которого контролировать дифманометром).
2) сберечь ресурс можно с помощью дополнительной автоматики.

Конечно же, если произвести доработку канальника до такого уровня, то он превратится совсем в другую технику, у которой все это уже есть (возможно есть).
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#7
одно дело приток в размере 15-20% свежего приточного воздуха, другое дело - 100%!!! просто представьте себе какой нужно производительности канальник, чтоб он охлаждал входящий с улицы воздух с температурой летом 28-32 градуса, да и ещё теплопритоки поступающие из помещения!!! Ну и плоюс проблемы которые уже были перечислины выше...................
www.airprof.com
Simply Clever
Профиль
E-Mail
#8
Простой пример в поддержку поста Nikolya
Кондиционер канальный MHI FDUR508-A/FDC508HES3 (Qx=12.5 кВт)
- производительность по воздуху: (hi)= 2520 куб. м. /час
Чтобы охладить данный обьем воздуха с 38 до 18 град Цельсия нужно около 16,8 кВт холода, что естественно меньше номинальной производительности кондиционера.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#9
При 100% притоке соответственно100% вытяжка. Значит ли это что теплопритоки с помещения не будут сильно влиять на расчёт теплопритоков?
Профиль
E-Mail
#10
To Denni
Если учесть скрытую теплоту конденсации во внутреннем блоке, то получится иная требуемая производительность канального блока.
Профиль
E-Mail
#11
А СОБАКА ТО ВОТ ГДЕ ЗАРЫТА !!!

При работе со 100% свежим воздухом с температурой даже +30 температура выдаваемого воздуха не более +20, а следовательно температура теплообменника не более 10-15. Или температура кипения 9-14 гр вместо положенных 3-8 г. СЛЕДСТВИЕ постоянное недоохлаждение компрессора. И через пару лет его можно отвезди вождю племени Карактау в Южной Намибии, так как он уже никому кроме него не будет нуже !!!

Рабочие параметры кондиционера :
- подача +13
- обратка + 25
- дельта 12-15 гр.

при работе на средней скорости около 70% мощности отводится на подавление теплопритоков с +25 до +13. Это при нормальной работе, а при дополнительных внутренних теплопритоках??? А при увеличении температуры до +35?????

Нормальный канальник 16,8 кВт с расходом 700 л/с должен отобрать не менее 22 кВт от свежего воздуха +35. Теплообменник расчитан на 16,8 кВт и на разницу температур 10-15 гр.

НО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НА ПРЯМОТОК МОЖНО !!!!!!
- сделать байпасную линию (по расчету)
- уменьшить скорость вентилятора (не на минимум, а еще меньше с помощью частотного регулятора.
- Обязательно заменить капиляр на ТРВ

А ВООБЩЕ МНЕ НРАВИТСЯ СМОТРЕТЬ КАК ПОПАДАЮТ НЕКОТОРЫЕ УРОДЫ, что подают 50-100% свежака на канальники, КАК ЖЕ ОНИ ТЕКУТ КРАСИВО, НА ТАКИЕ КРАСИВЫЕ ПОТОЛКИ :-) А ПРОДАВАЯ КАК ЖЕ ОНИ КРАСИВО ВСЕ РАССКАЗЫВАЮТ, ТОЛЬКО НЕ ВСЕ КЛИЕНТЫ ПРИМУТ РАЗВОД РУКАМИ И ПОЖИМАНИЕ ПЛЕЧАМИ. НЕ ПОНИМАЮ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ШАРЯТ И НЕ ХОТЯТ ШАРИТЬ И ЛЕЗУТ В ЭТОТ БИЗНЕС, ОНИ ТОЛЬКО ИМИЖД КОНДИЦИОНЕРЩИКОВ ПОРТЯТ !!! ЦЕНЫ ДАВЯТ !!! МОЗГИ КЛИЕНТАМ ПАРЯТ !!! НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ДЕНЕГ НЕ ДАДУТ ЗАРАБОТАТЬ !!!!

ВАШЕ МНЕНИЕ ???!!!
Профиль
E-Mail
#12
To rubtsov
У меня примерно такие же мысли рождаются когда читаю про тепловой насос при -40С. Может отдельную тему создать, типа "байки веселого менеджера".
Профиль
E-Mail
#13
<font color='gray'><small>тяжело быть менагером - но это всё равно лучше чем работать</small></font>
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#14
to rubtsov
Хотелось бы поподробнее насчет конструкции собаки- в чем все таки
разница между канальником и комп-конд блоком к которому прикручен
испаритель и работают они при тех же +30 c с тем же компрессором, выдавая разницу 8-10град. И никто их "вождю племени Карактау в
Южной Намибии не отправляет, так как он уже никому кроме него не будет нуже !!!"
Может не такие уж они и уроды - те кто канальники подключает в 100% прямоток. Хочется понять в чем же суть.
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
Профиль
E-Mail
#15
Уважаемое сообщество !
Благодарю Вас за присланные ответы, правда я рассчитывал на более убедительные ответы. А канальник (АNL-80) мы поставили с регулирующим расходом приточного воздуха, добавили небольшую рилейную схему с алгоритмом на подачу 100% притока при работе кондиционера в режиме «вентиляция».
Профиль
E-Mail
#16
Всем привет.
Уважаемый GVF насколько мне известно кональные кондиционеры нельзя использовать чисто на приток, но есть кондей Carrier FB4 с наружным блоком
YCC.
Мы ставили, опыт оказался положительным. Но пришлось всеровно ставить байпасную линию. Иначе при максимальных температурах наружка не справляется.
Профиль
E-Mail

Читают тему