Тепломаш
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Тепломаш

Поиск по сайту
Новости и события российского рынка:

Представляем обновленный фирменный стиль ТПХ «Русклимат»


Новости производителей:

Новый флагман ROYAL Clima – серии Vela Chrome и VELA Chrome Inverter.

Electrolux Brilliant: новый взгляд на дизайн конвекторов

Новый климатический комплекс Boneco Air-O-Swiss

Новый очиститель FRESH HOME от MITSUBISHI ELECTRIC

Новая серия инверторных сплит-систем HISENSE – PURPLE Art DC Inverter

Кондиционеры HISENSE - адаптация к российским климатическим условиям




.: Форум AIRCON.RU – Тема «Тепломаш»


Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

  Просмотров: 2431Тема: «Тепломаш» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Здравствуйте.
Установили завесу КЭВ-5П. Около месяца работала без нареканий. Затем поступил вызов от клиента по причине неприятного запаха от завесы (при работе на обогрев). Выехали для предварительного осмотра - замечание подтвердилось. Выехали на ремонт. В течение 30 мин "гоняли" завесу во всех режимах - все в порядке, никакого запаха. Через неделю опять вызов от клиента с аналогичной претензией. В чем м.б. причина?
Профиль
E-Mail
#2
Ну и вывод один: там у них что-то в воздухе, что при соприкосновении с ТЭНами горить :-))))
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#3
А запах от Тепломаша, по словам клиента, на что похож?
Профиль
E-Mail
#4
С завесой разобрались. Разобрали т.е. Провод, соединяющий ТЭН и пускатель, был плохо закреплен, перегорела изоляция, кстати почему то нетермостойкая. Произвели замену проводов и испорченную клемму. Сейчас все работает, запаха нет.
Профиль