Цитата |
---|
Denni пишет:
а чо ж он "помер" то тогда? |
Да заклинил. Когда я уже приехал инвертор был мертвый.
Причина, как обычно неизвестна... У тошибы с маслом нормально продуман возврат и даже есть маслянный ресивер, как у нормальных централей...
Единственное, что непродумано, так это охлаждение компрессора. Типа экономайзер у чиллеров. Хотя на впрыск установлен даже не соленоидный клапан как у MHI, а отдельный EEV.
Софт для MMS и SMMS пока разный. для MMS какой то гемморой с установкой.
обещают в 2011 году выпустить единую программу и универсальный адаптер. Типа как у MHI, позоволяет мониторить VRF всех поколений 8)