Может у кого-то есть программное или тех. описание контроллера EVD300?
Объясню что нужно: есть контроллер всей системы, своего производства (кустарного), который мониторит и выдает управляющие сигналы на некоторые части системы, есть контроллер Carel и необходимо понять на какие сигналы, через RS485, реагирует Carel.
Вот в общем-то и все - буду оооооочень рад если тот у кого есть такая инфа - ею поделится.
У Carela должен быть свой протокол взаимодействия различных частей автоматики
Насколько я помню по опыту работы с Carel, протокол у них свой. Под свое оборудование они поставляют свой софт. EVD300 - это контроллер клапана и он подключается на оболочку PlantVisor.
Протокол кареловский... покопайся у них на сайте может найдешь чаво :)
http://www.carel.com/carelcom/web/eng...d_gamma=30
Народ помогите, срочно надо.
Как управлять контроллером EVD300 на открытие/закрытие ЭРВ (режим вакуумирования). Контроллер имеет вход отличный от датчика давления и температуры, конкретно для подключения к нему сторонних средств контроля или регулировки (незнаю). Нужно разобраться - может ли через эти входы быть перекрыт вентиль?
Реализацию с помощью отключения питания сети с последующим закрытием благодаря остаточному заряду батарей не предлагать, т.к. хочеться сэкономить на них (уж очень они дорогие и по большому счету не восстребованы).
Вам лучше постучаться сюда По идее, если они крутые парни, то у них должен быть код драйвера EEV. У многих производителей, использующих контроллеры Карел, имеется возможность принудительного открытия/закрытия EEV.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
C контроллером вроде бы разобрались - но теперь стал вопрос о переходнике PC485KIT00, который: во-первых - дорогой, во-вторых - не везде и у всех есть.
Есть навыки в создании таких переходников, но есть одна деталь - для реализации перехода от передачей и приемом (дуплекс, полудуплекс), необходимо знать логику это контроллера.
Если кто-либо сталкивался с такого рода вопросами - прошу поделится опытом, возможно ссылками на (даже) кустарную информацию.
мы делали программу для PCO1 с управлением правда не на управление вентиля а на управление кондиционера, к контроллеру должно быть описание переменных, а дальше пишете прграмму в том в чём хотите