Цитата |
---|
AII пишет:
Цитата sibproje пишет: У конечного пользователя только инструкция по эксплуатации - а в ней ясно ничего не указано,
Я инструкции не пишу, вы просили информацию, я поделился. спасибо можете не говорить. |
Может подскажете по режиму приточной вентиляции.
Как я прочитал на форумах обеспечивается приток около 30 л
Если я правильно понял из инструкции пользователя то этот режим можно включать при нагреве или охлаждении. Так или это?
В каком температурном режиме этот режим будет работать? Сервис инструкции у меня нет
В Hitahi - есть ограничения по разности температур.
Из инструкции Hitachi:
"Когда температура воздуха снаружи превышает 30°С или падает ниже 3°С, вентиляция не работает для предотвращения
влажной конденсации на двойной воздухо обменный вентилятор и коллектор и для сохранения мощности.
• Если разница между температурой внутри помещения и снаружи превышает 7°С, вентиляция не работает для
предотвращения влажной конденсации на двойной воздухо обменный вентилятор и коллектор, при функции
охлаждения.
• Если разница между температурой внутри помещения и снаружи превышает 22°С, вентиляция не работает для
предотвращения влажной конденсации на двойной воздухо обменный вентилятор и коллектор, при функции обогрева."
Списибо за ответ
Не дождавшись ответа в понедельник установили в спальню. Уверили, что приточка работает во всем диапазоне, в котором может работь кондиционер. Поживем увидим.