Очень хочется просветится на эту тему.
До недавнего времени считал такое решение неприемлемым для наших условий, но сейчас держу в руках чертежи уже сданного объекта с такими устройствами.
Вот что я здесь вижу:
1. Теплоноситель с расчетными параметрами 16/19
2. Если сопоставить расход воды и площадь панелей то получается удельный теплосъем панели 70Вт/м2 (имеется ввиду квадратный метр панели).
Если вспомнить институт и посчитать модель с холодной плитой t=17,5 охлаждающейся воздухом t=24 (плита горизонтальная, свободная конвекция вниз), то больше 15Вт/м2 не снимешь. Если принять во внимание некоторые вертикальные элементы в конструкции панели (свободная конвекция у вертикальной стенки воздуха из за потолочного пространства), то суммарно больше 30Вт/м2 не получается никак.
В чем секрет?
Может кто проектировал такие системы или что ни будь знает, поделитесь информацией пожайлуста.