Дымоудаление в атриуме
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Дымоудаление в атриуме

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дымоудаление в атриуме»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7193Тема: «Дымоудаление в атриуме» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
И еще раз о атриуме.
Уважаемые коллеги, дайте совет. У меня атриум 19 м высотой.На основе чего считать дымоудаление? П о очагу пожара или как коридор? В МГСНе есть фраза, что дымоудаление должно быть не только из верхней зоны, но и с "разных уровней". У меня 6 этажей. Должна ли я ставить дымоприемники на каждом этаже? Или достаточно в верхней зоне и , скажем еще одного этаже примерно на третьем или четвертом?
Очень нужна помощь. На сайте АВОКа нашла статью, но про дымоудаление - ни слова.
Профиль
E-Mail
#2
К LM...

Посмотрите ссылку http://www.potok.kiev.ua/scur/cur2/017.htm

stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#3
К stranger .
Огромное спасибо. Скачала все.
Мы звонили в Москву в МЧС к пожарникам и узнали, что дымоудаление теперь только из верхней зоны, никаких "разных уровней" и по скорости ограничения нет, хотя в ВИНГСовских клапанах есть ограничение - не более 20 м/с. Но это уже конструктив. Все это прекрасно, но боюсь наши нижегородские пожарники потребуют ссылки на нормативную литературу:(. Есть ли что нибудь новенькое ?
Еще раз спасибо. С уважением.
Профиль
E-Mail
#4
Посмотрите ссылки http://www.esmagazine.com/CDA/Article...64,00.html
http://www.pentoncmg.com/sfpe/article...202000.pdf
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/practice/fir2_E.html
Там американский опыт, если читаете по английски, то очень поучительно