Отопительный контур на вентиляцию
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Отопительный контур на вентиляцию

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Отопительный контур на вентиляцию»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4469Тема: «Отопительный контур на вентиляцию» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Ув. сообщество!

Есть котельная, на каждом контуре стоит 3 ходовой. На контуре подающем горячую воду к 2-м машинам ЦК нет з ходового, но на обвязке каждой машины стоит 3 ходовой. Вопрос: При понижении температуры, один котел жарит на всю, второй доводит воду до 40 С (сачкует), правильна ли схема? Может 3 ходовой нужно было поставить на контур вентиляции?

Кто может дать ответ?
Профиль
E-Mail
#2
К Mak...

А что уже есть проблемы с работой ЦК? Если я правильно понял 3-х ходовые клапаны стоят на контурах отопления. Или они еще на контурах котлов стоят? Есть ли в системе гидравлическая стрелка?

Вообще на контурах вентиляции обычно не ставят 3-х ходовые клапаны. Как правило они предусматриваются в шунтах калориферов. Часто вместе с клапаном ставят еще и циркуляционный насос. Это позволяет более равномерно прогревать теплообменник и уменьшает вероятность его размораживания на режимах малой нагрузки.

stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#3
Ув. stranger .

На контуре подающем горячую воду к ЦК 3х нет. Если не сложно объясните, что такое шунт калорифера?

А проблема в принципе получается в котле (один разгружен, другой работает на всю мощность). Наши хотят ставить 3х на контур идущий на ЦК и думают тогда второй котел (сачкующий) тоже подключится к работе. Мое мнение - нужно регулировать автоматику котла.
Профиль
E-Mail
#4
К Mak...

Вы простенькую схемку котельной в dwg-формате (Autocad) выслать можете? strangers@mail.primorye.ru

Несколько вопросов:
1) Что у вас за котлы (марка, производитель)?
2) Что за автоматика на котлах? Она регулирует только температуру воды после котла или еще и контуры потребителей?
3) Как установлены циркуляционные насосы: на каждый котел свой насос или они работают сразу на оба котла, включенных параллельно? Есть ли отдельные насосы на контурах потребителей?
4) Есть ли в системе гидравлический разделитель (стрелка)?

Шунт калорифера - это его обвязка, включающая регулирующий клапан, запорную арматуру, КИП, а иногда еще и дополнительный циркуляционный насос.

stranger...
stranger...