Проектирование СКВ операционных блоков
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Проектирование СКВ операционных блоков

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проектирование СКВ операционных блоков»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6400Тема: «Проектирование СКВ операционных блоков» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
В этом году окончил ХГТУ, специальность ТВ. Занимаюсь проектированием СКВ операционного блока. Где можно "взять" методики расчета для них, какое оборудование применить и т.д. помогите!
Профиль
E-Mail
#2
to Borrowed
Специальная литература - по операционным конечно же существует.
Но на первых порах примените следующюю тактику:
приток и вытяжка из оперблоков - не менее 10 крат.
В предопперационные помещения:
вытяжка - 3 крата
приток - 2 крата.
Организация вооздухообмена в операционных:
приток - из верхней зоны.
вытяжка - из верхней и нижней зон (бывают тяжелые наркозные газы, которые тяжелее воздуха).
Перед приточными решетками и анемостатами в помещения - фильтры тонкой очистки EU14-EU17/ Возможен вариант с анемостатами, в которые встроен фильтр - скажем Imp Klima - но этот вариант довольно дорог.
В Москве фильтрами тонкой очистки занимается - компания "Чистый воздух"
тел. 235-2130
Кто этим занимается в Харкове - я не знаю.
Желаю удачи.
Профиль
E-Mail
#3
Вот сайт ведущей в России фирмы, специализирующейся на медицинских объектах
http://hosser.ru/index.html
Профиль
E-Mail
#4
Еще можно добавить, что в операционных особое снимание стоит обратить на шум, норма - не более 25 дБА. Поэтому венкамеру нельзя размещать с операционной, палатами, кабинетами и пр. Весьма жесткие требования к подвижности– на уровне операционного стола, если не ошибаюсь, не более 0,1 м/с. Из памяти всплывают воздуховоды из нержавейки, но поручиться не могу. Естественно, рециркуляция в операционных не допускается.
Профиль
E-Mail
#5
Все описано в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", скачать можно: http://docs.nexter.ru/files/ghost/sni..._1999_.zip. Есть пособие к нему: http://docs.nexter.ru/files/ghost/pos...zdanii.zip. В Харькове фирм достаточно, можно подобрать оборудование: 14-10-68 "Эксис" Соловьев или Филонский, 92-40-30, 92-23-15 "Интеркондиционер", 713-61-87 "Промкондиционер" Тищенко или Житомирский. Есть специальные медицинские кондиционеры, выпускает их АО "Докон": http://www.dokon.ru. В Харькове есть представитель "Докона" Самодуров 14-00-08, 14-00-09.