VRF Hitachi
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование VRF Hitachi

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «VRF Hitachi»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4637Тема: «VRF Hitachi» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемое сообщество!
Подскажите длины трасс и перепад высот для системы Set Free (Hitachi).
Если возможно, сравните эти параметры у систем других производителей.

С уважением, Mikl
Профиль
E-Mail
#2
Вопрос интересный. Хотелось бы услышать ответ представителей HITACHI.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#3
Похоже мой вопрос вызвал замешательство. На данный момент меня интересует значение по максимальному перепаду высот между внутренними блоками системы Set Free.
Профиль
E-Mail
#4
Уважаемый Mikl, практически все системы VRV/VRF имеют стандартные параметры максимальная длина 100-120м, перепад 30м если наружный блок внизу и 50м если наружный блок наверху. И даже сравнивать не нужно.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#5
Увжаемый Mikl

Ваши вопросы замешательства у нас не вызвали, просто я некоторое время не был на форуме :-).

Уважаемый bigor-2 практически прав, данные на SET-FREE следующие

Максимальная реальная длина - до 100м
Перепад по высоте, внешний блок сверху - до 50м
внешний блок внизу - до 40м
Перепад по высоте между внутренними блоками до 15м

Данные в самом деле стандартные для VRF систем.

При этом VRF HITACHI имеет некоторые отличительные особенности, которые с одной стороны дают преимущества, с другой, их необходимо учитывать при проектировании, для запуска системы без ошибки.

Кстати за время во время своего отсутствия я увидел новый внешний блок - 30HP, по моему самый компактный в своем классе.
Поставки будут со следующего года.

С уважением,
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.