Делаем предложение для заказчика на отопление, вентиляцию и кондиционирование офисного здания. На крыше здания стеклянный купол диаметром 12 и высотой 8м. Балки купола - металлические. Внутри купола планируется двухуровневый ресторан. Глухой тройной стеклопакет без всяких там открывающихся фрамуг и т.п. Вешать что-либо на стекло купола снаружи и внутри заказчик не хочет. На счет отопления в принципе придумали - можно повесить ИК-панели. Вот с вентиляцией и кондишином сложнее. Не хочется вешать на стенки купола блоки. Кто-нибудь может сталкивался с такой ситуацией?
Большой купол:)) Было такое в Таллине, SAS-Radisson-отель. Зимой кстати тоже холод пробивает до пола. А летом конечно, тепловая нагрузка большая... Думали, думали, ничего больше не придумали, как поставить ЦК, работающий на циркуляции (забор свежего воздуха тоже возможен) ... По краям окна расположили приточные воздуховоды (не более 250мм, чтобы дизайн не испортить) с направляющими форсунками ( в Вашем случае, угол их наклона около 30 град вверх?). Вытяжка, понятно, точечная. И гнали охлаждённый воздух под купол. Зимой тоже, таким образом, можно (и нужно) обдувать купол горячим воздухом, а то запотевать будет... ЦК, конечно с рекуператором...
Сорри, не очень то получится, если ресторан в середине купола.... Тут Вам может надо, подавать воздух в межоконное пространство, между 2-3 внутренним стеклом. А выход воздуха в помещение можно сделать в самом верху купола, просто не делая там 3-го стекла, воздух будет свободно "выливаться" из межстеколного пространства, из "дырки" диаметром в пару метров:))
Типичный случай. Архитекторы наворотили, а мы расхлёбывай.... Здесь опять же не так всё просто:(((. Балки металлические, глухие. А стёкла защищать надо! Интересно, разрешат в балках дырок насверлить, причём немаленьких, в межоконном пространстве? Через дырки всё бы стройненько получилось..... Зимой воздух греть настолько, чтобы как раз тепла хватило бы на потери через стёкла, то есть сверху бы воздух изливался с Т = 20. А летом за точкой росы придётся наблюдать....
Я сейчас работаю над аналогичной проблемой. Есть вентиляторные конвекторы совсем плоские, высотой от 170 мм, зато шириной до 400 мм и длины до 3 м. Их можно изгибать по кривизне купола. Закрыты решеткой , по которой можно хордить, в них можно подавать приточный воздух. дальнобойность струи на макс. режиме - 6 м. Так можно обдувать купол и в режиме кондиционирования и в режиме отопления. Недавно нашел фирму, поставщика центрального кондиционера, который предстввляет из себя ущик, 2/3 которого находятся на кровле, 1/3 внутри помещения - а в ящике фильтр. нагреватель. крышный вентилятор. охладитель и вплоть до рекуператора - возможно на маковке купола можно разместить такую конструкцию...
Михаил
Уважаемый stranger ,
что касается конвекторов которые можно изгибать:
у нас :) в Корадо есть различные встраемые в пол конвектора с вентиляторами и без, если интересно звоните 956-22-20, расскажу поподробнее.
Владимир.
Был в командировке - выпал из форума.
Плоские фанкойлы производят в Германии, фирма KAMPMANN . В Москве ими торгует ХОГАРТ.
Необычный центральный кондиционер делают в Польше - фирма JUWENT. Называется: "Крышный воздушно-отопительный агрегат" DAWGn
Их адрес: WWW. juwent.com.pl
Удачи - Михаил