Диаметры трубопроводов
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Диаметры трубопроводов

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Диаметры трубопроводов»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5235Тема: «Диаметры трубопроводов» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемое сообщество!!!
Располагает ли кто-нибудь информацией, при помощи которой можно с определенной точностью рассчитать диаметры трубопроводов ходолильной машины или кондиционера?! Если речь пойдет о диаграммах из инструкций разных фирм, то у меня их, извините, у самого полно!!! Ведь должен существовать грамотный расчет!!! Направьте, пожалуйста, в верном направлении!!!
С уважением,
Borman.
P.S.
Основной - R-22...
Профиль
E-Mail
#2
Попробуйте посмотреть Системы вент. и конд. Евроклимат
Трубки холодильного контура стр 78-83
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо, смотрю... Сразу туда не сунулся... А если на вскидку, какие диаметры по нагнетанию и жидкости вы бы выбрали при трассе 30 м. (включая 10 м. стояка), 39,5 кВт мощности и конденсаторном блоке выше испарителя??? Опираясь, кстати, на эту же книжку... Какие есть мнения, господа?!

C уважением,
Borman.
Профиль
E-Mail
#4
Если по аналогам то YORC SOC150C на 41,8кВт имеет
два контура: труба по газу- 1 1/8 по жидкости- 1/2 (две пары)
кстати думую лучше не изобретать ,а использовать готовую хол.машину..
с уважением FLYER
Профиль
E-Mail
#5
Абсолютно с Вами согласен!!! С этим-то я и борюсь в нашей организации...
Благодарю за ответы!!! Успехов!!!
Borman.
Профиль
E-Mail
#6
В "Руководстве по монтажу холодильных агрегатов... " ЗАО "ОСТРОВ" подробно изложена методика расчета фреоновых трубопроводов, даны справочные таблицы. Аммиачные , водяные и хладоносителя трубопроводы удобно рассчитывать по номограммам из "Энцеклопедического справичника холодильной техники"
Михаил