Только что решал аналогичную задачу в Риге. Там 7 этажное здание и 4 этажа торговых залов вот с таким атриумом. Перетока тепла вверх через дыру бояться не надо. Расчитывайте баланс поэтажно с давлением +5% как бы не обращая внимания на дыру. Вентиляция же приточно-вытяжная, и разности давлений после регулировки "победят" давление восходящего потока. На этом объекте повыкручиваться пришлось... Представте себе: на каждый этаж надо подать 10 м3/сек и вытянуть соответственно столько же. Так вот межпотолочное пространство 400 мм, куда надо запихать и электрику и спринклеры и т.д. Вообщем высота воздуховодов не должна превышать 250 мм:))). Да еще балки параллельно проходят через каждые 6 метров, и между низом балки и верхом подвесного потолка 50 мм...
Маразм... Как вам воздуховодик 2600х250?:))). И так несколько раз:)))
И все это сбоку подавать надо т.к.
заказчик шахты в торговом зале вообще не дает делать, где то они подсчитали, что 1м2 торговой площади за 25 лет принесет 250000$ дохода... Объяснения что вентиляция получится "золотая" не принимаются... А нам то заморочек.... "Из Питера в Москву через Владивосток" приходится тащить прямоугольные воздуховоды.
Хотя стадия проекта пока всего была "тендер", все приходилось делать в 3d ( аж в MagiCADe, чтобы давления и шум сразу определять ) с миллиметровой точностью из-за таких стесненных условий. Хотя здание новое а не реконструируемое, где еще можно было бы понять объективные трудности. Там так получилось потому что первоначально все было ОК, и потолки высокие и места для венткамер достаточно было. Затем какой то Рижский чиновник постановил что конек возводимого злания не должен быть выше какой-то там городской ратуши. Сокращать здание на целый этаж заказчик не захотел, и вот с каждого этажа убрали по 0,5 м. Вот в результате и получилось так (на хлеб с колбасой чиновнику не догадались дать, это всего лишь мое личное мнение) и получили значительное удорожание строительного объекта:))).
Ладно, отвлеклись...
При наплыве покупателей предполагается подавать 5 л/сек/м2 с температурой 12 С.
Про обогрев здесь не буду, чо уж там, легко это.
С дымоудалением похожая ситуация.
Приходилось по две точки дымоудаления на каждый проектировать, скорости в каналах 12-16 м/сек. Да еще низ наружной решетки дымоудаления не должен быть ниже верха окна предпоследнего этажа.
А приток свежего воздуха при дымоудалении? Если есть достаточно окон то нще ничего... А если нету? Тогда фасад придется уродовать....
А приток-подпор в незадымляемые тамбуры?
У Вас ведь там наверняка запасных выходов куча, и на каждом этаже такие тамбуры....Так что опять же решетки на фасадах, а кто же разрешит?:)))
Эххх... нелегкая у Вас задача...нелегкая:))),
причем не в смысле инженерных решений, а в смысле что везде Вам будут по рукам бить...типа сюда нельзя, здесь никак.. и т.д.
Пишите, подискутируем.
С уважением Владимир