Уважаемое сообщество! Возникла такая задача: в помещении будут устанавливаться два раздельных настенных сплита 7кВт. Необходима их синхронная работа. Как это осуществить? Какие модели могли бы подойти?
Или может быть есть какие-нибудь настенные сплиты 14-15кВт?
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Что значит "синхронная работа"?
Почему именно настенные блоки? А не канальники?
У ДАЙКИНа есть система RMX 140. Єто новейшая инверторная система номинальной холодопроизводительностью 14 кВт, можно "разогнать" ее до 19кВт. Система управляется специальной компьютерной программой MIO CONTROL.
Рекомендую.
Михаил
У Mitsubishi Electric есть мультисистема, позволяющая с одним наружным блоком использовать 2-3 внутренних, работающих в одном режиме. Фреоновые трубопроводы разветвляются тройниками.
Предлагаю 2 возможных решения Вашей проблемы на базе оборудования Mitsubishi Heavy:
1. Установить систему V-мульти с двумя внутренними припотолочными блоками. Блоки работают одновременно, правда суммарная холодопроизводительность возможна либо 12, либо 20кВт.
2. Установить систему КХ с наружным блоком мощностью 14кВт и двумя внутренними по 7,1.
А что мешает просто прицепить их на один проводной пульт? Можно взять два FAY71/R(Y)71 и один проводной пульт. (Речь о Дайкине). А система RMX140 синхронную работу не обеспечит, они все равно будут каждый по своему датчику работать.
Осмелюсь вмешаться в разговор.
Возможно , что Kogand имел ввиду 100% резервирование оборудования. Которое как раз и означает синхронную (вернее попеременную) работу кондиционеров. Тогда господа, все ваши советы бесполезны.
Кстати, а где сам Kogand?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Всем огромное спасибо! Речь на самом деле шла о следующем: При работе двух (или нескольких) независимых сплит-систем в одном помещении, при одной и той же заданной температуре, вряд ли получится одновременное (или синхронное) их включение/выключение . Иными словами одна система будет работать больше другой. Насколько больше, будет зависеть от внутренних уставок блоков управления каждого кондиционера. Всвязи с чем и возникла такая навязчивая идея - синхронизировать работу, в моем случае двух независимых сплит-систем. К примеру каким-нибудь управляющим сигналом внутреннего блока??? Знаю точно, что в ДАЙКИНах можно параллелить управление. А как у других производителей с этим?
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Можно попытаться обмануть производителя (если функция синхронной работы через специальную шину не предусмотрена), запараллелив через буфер управление внутренним и внешним блоком, но что делать с обратной связью (например датчик Холла) и с платой управления второго блока?
Мне кажется, что в данном случае использовать управляющий сигнал внутреннего блока для синхронизации не стоит.
Остается только Daikin.
С уважением
Николай.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Уважаемый kogand!
Для того что бы синхронизировать работу двух внутренних блоков достаточно, что бы они работали от одного компрессора (читай amm) и имели один пульт управления. Датчик температуры - либо выносной, либо встроенный в пульт.
С уважением
Могу предложить Вам реальный вариант решения задачи на базе оборудования Mitsubishi Heavy:
1. Установка системы V-Multi с одним наружным блоком (12 или 20 кВт) и двумя внутренними блоками.
Возможно использование кассетных или канальных блоков мощностью 6, 7 или 10 кВт
В этом случае два внутренних блока работают от одного пульта в синхронном режиме. Данная система применяется для больших помещений, когда установка одного кондиционера большой мощности или двух независимых кондиционеров нецелесообразно.
Возможно в этой системе использование и настенного блока FDKN 308 (или меньшей мощности), но потребуется дополнительная доработка внутреннего блока. О подробностях и нюансах такой доработке Вам могут рассказать технические специалисты Бьюфорта.
2. Установка двух кассетных или канальных кондиционеров, работающих от одного пульта управления.
В этой схеме возможно использование любых моделей с проводным пультом управления (кассетные, канальные, напольные стойки).
В Вашем случае предлагаю кассетные блоки FDT 308 с проводным пультом. Возможна комплектация системы как "только холод", так и "тепло/холод".
По деньгам:
наиболее дешевый вариант – два "холодных" кондиционера, работающих от одного пульта
средний – система V-Multi
более дорогой – два "теплых" кондиционера с одного пульта.
С Уважением и пожеланиями успеха, Сергей Гастев.
PS: А обманывать производителя не рекомендую – оборудование в этом случае может обмануть Вас.
Добрый вечер уважаемые kogand и участники форума!
Для решения этой проблемы , если я правильно понял, необходимо поддерживать заданные параметры в помещении кондиционером с холодопроизводительностью 7,0кВт и иметь 100% резервирование. То бишь получается два кондиционера по 7,0кВт и они должны попеременно работать для равномерной выработки ресурса и при выходе одного из строя должен включиться резервный и при этом заказчик должен иметь сигнал об аварии. Если это так, то такое устройство есть живьём, позвонив по тел . 425-31-96, если у клиента Daikin, то это ещё лучше, просто эти ребята помогли нам с решением аналогичной проблемы.
С уважением,
FILKA.
Не правильно, FILKA, поняли! Вам предлагали синхронную работу двух блоков сразу для достижения требуемого комфорта за короткий промежуток времени без каких-либо переменностей. Один блок не рассчитан на указанную Вами площадь и молотить будет долго и уверенно, как батарейка "VARTA" с соответствующим финалом! Бьюфорт вразумительно всё объяснил, а Вы похоже читали одно, а думали о другом. Не забывайте: истина где-то рядом. Все хотят продать, а Вам выбирать. Либо голосуете сердцем, либо умом.