ОХЛАЖДАЕМ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ???
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование ОХЛАЖДАЕМ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ???

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ОХЛАЖДАЕМ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ???»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4911Тема: «ОХЛАЖДАЕМ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ???» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА.
Вопрос на засыпку. Нужно просчитать удаление избыточного тепла при помощи общеобменной вентиляции, я нашёл несколько заумных формул , в одной считается всё кроме объёма подачи приточного воздуха , а в другой обьём считается но температура приточного воздуха не учитывается .
ВОТ ТАКОЙ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.

задачка такая
тепловыдел. 7 кВт
площадь 144кв/м
высота потолка 4,5м
темп. притока +15 С
Требуемая темп. в помещ. + 22-24 С
НУЖЕН объём приточного воздуха

ПОМОГИТЕ ФОРМУЛОЙ ЕСЛИ ТАКАЯ ЕСТЬ.
Профиль
E-Mail
#2
2 ventserv
L=Q/(Ср*r*(T1-T2))
м3/ч=Вт/(0,28Вт/кг*С
L –расход, м3/ч
Q – теплоизбытки, Вт
Cp –0.28 Вт/кг*c(теплоемкость воздуха)~0.288
r-1,2 кг/м3 – плотность воздуха
Т1-Т2=23-15=8 оС

Имеем 7000/(0,288*1,2*8)=2532 м3/ч
Профиль
E-Mail
#3
Формула правильная. Только посмотрите еще раз теплоизбытки. Помоему там нужно минимум 14 кВт если следоваать упрощенной методике расчета теплоизбытков.Соответственно и воздуха подать надо больше.
Профиль
E-Mail
#4
ПЕРСОНАЛЬНОЕ СПАСИБО too cst за формулу , я по другим считал примерно то же самое выходило, вы развеяли мои сомнения .
too Cтудень, на счёт 14 кВт + 7кВт верно, я про это совсем забыл!!!
СПАСИБО !!!!! :)