Охлаждение грибного цеха летом до +13
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Охлаждение грибного цеха летом до +13

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Охлаждение грибного цеха летом до +13»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10847Тема: «Охлаждение грибного цеха летом до +13» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Подскажите пожалуйста.
Необходимо реализовать охлаждение воздуха в цехе для выращивания грибов. 200 м2 высота потолков 4 метра. стоит мощная улитка, и 4 воздушных канала по верху. До улитки калорифер и радиатор. Радиатор использовался зимой для согрева от печи. Сейчас думаю запустить туда холодную жидкость для охлаждения воздуха. Возможны ли еще варианты?
Какие лучше всего технологии использовать?
Сплит система не подходит - забьется спорами грибов и ниже +15 не сделает
Главная задача держать +12+13 градусов.
Есть ли бюджетные решения?.
Возможно ли поставить канальный кондиционер и врезать его до улитки?
Заранее благодарю за дельные советы.
Профиль
E-Mail
#2
Тема не раскрыта - улитка, калорифер и радиатор, объёмы помещения - ни ап чём....

ККБ вам в помощь с наикрутейшими фильтрами в системе воздуховодов. - это так - для затравки.

P.S. - когда вы смонтируете сплит систему на 200 м2 - позовите в гости (чисто поржать).
Профиль
E-Mail
#3
Летом на прямотоке т.е когда охлаждается воздух идущий с улицы. +13 достич не возможно. Нет таких кондиционеров. И о системе кондиционирования вам надо забыть. Т.к нижний предел у нее +16. Вам нужна холодильная система. Как вариант ламинарные радиаторы, уж они то не забьются спорами. Если не найдете радиаторы можно купить или сварить металические регистры и пустить по ним фреон.
Профиль
E-Mail
#4
К стати мною в прошлом годе был выброше б/у компрессор на 30 квт. В москве это в порядке вещей. Поспрашивайте здесь или на холодильщике б/у технику, монтажникам будет интереснее продать чем выбросить.
Профиль
E-Mail
#5
Как то пару лет назад по просьбе знакомого анализировал такую же тему: грибы, +10-15С и за недорого при помощи кондиционеров. Не сложилось.
Выводы следуюшие:
1. Прямотоком, что бы все работало сделать нельзя.
2. Просто поставить сплиты , добавить сопротивление к терморезистору, что бы работал до +12-14С, можно , но недолго так как теплообменник забьется грязью, а потом быстро умрет компрессор.
3. Ставить специализированные агрегаты с большим шагом между ламелями испарителя-дорого.
4. Неплохой вариант чиллер с антифризом на 20-30 кВт, а качестве теплообменника для охлаждения помещения " ламинарные радиаторы, уж они то не забьются спорами. Если не найдете радиаторы можно купить или сварить металлические регистры" ( :D привет dm.i3).
Небольшая проблема-дренаж от этой конструкции.
Профиль
E-Mail
#6
Грибы любят влажность - так что дренажный поддон там ни к чему :D
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#7
Грубо так прикинул: что бы снять нагрузку 20 кВт нужно сделать регистры из стальной трубы 3/4 (25 мм наружный диаметр) суммарной длиной 2000 п.м.
Отредактировано: k-kont 19-04-2013 10:47
Профиль
E-Mail
#8
Зачем такую маленькую трубу береш? Регистры варят из 50 ки и более. Посчитай ка площадь поверхности. Без подсчета в два раза менше 3/4.. А если человек найдет чугунные трубы с оребрением и того меньше. К стати чугунину до сих пор используют в старых пром холодильниках.
Отредактировано: dm.i3 19-04-2013 13:41
Профиль
E-Mail
#9
Чугунные испарители?
Где тут самайлик с кадилом? Буду начинать молебень по по скороусопшему компрессору... ох и говна он наглотается :-)
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#10
Не, поставить разборный фильтр с капроновыми чулками, они всё говно отфильтруют и фреон будет чистый, как слеза! :) А чтоб осушал, силикагеля побольше, тока его периодически в духовке жарить надо... :(
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Амиачных холодильных камер я так понял никто не видел.
Профиль
E-Mail
#12
В аммиачке использовали стальные трубы со стальной же навивкой. Чугунные регистры используются для отопления :) True!