Подскажите пожалуйста.
Необходимо реализовать охлаждение воздуха в цехе для выращивания грибов. 200 м2 высота потолков 4 метра. стоит мощная улитка, и 4 воздушных канала по верху. До улитки калорифер и радиатор. Радиатор использовался зимой для согрева от печи. Сейчас думаю запустить туда холодную жидкость для охлаждения воздуха. Возможны ли еще варианты?
Какие лучше всего технологии использовать?
Сплит система не подходит - забьется спорами грибов и ниже +15 не сделает
Главная задача держать +12+13 градусов.
Есть ли бюджетные решения?.
Возможно ли поставить канальный кондиционер и врезать его до улитки?
Заранее благодарю за дельные советы.
Летом на прямотоке т.е когда охлаждается воздух идущий с улицы. +13 достич не возможно. Нет таких кондиционеров. И о системе кондиционирования вам надо забыть. Т.к нижний предел у нее +16. Вам нужна холодильная система. Как вариант ламинарные радиаторы, уж они то не забьются спорами. Если не найдете радиаторы можно купить или сварить металические регистры и пустить по ним фреон.
К стати мною в прошлом годе был выброше б/у компрессор на 30 квт. В москве это в порядке вещей. Поспрашивайте здесь или на холодильщике б/у технику, монтажникам будет интереснее продать чем выбросить.
Как то пару лет назад по просьбе знакомого анализировал такую же тему: грибы, +10-15С и за недорого при помощи кондиционеров. Не сложилось.
Выводы следуюшие:
1. Прямотоком, что бы все работало сделать нельзя.
2. Просто поставить сплиты , добавить сопротивление к терморезистору, что бы работал до +12-14С, можно , но недолго так как теплообменник забьется грязью, а потом быстро умрет компрессор.
3. Ставить специализированные агрегаты с большим шагом между ламелями испарителя-дорого.
4. Неплохой вариант чиллер с антифризом на 20-30 кВт, а качестве теплообменника для охлаждения помещения " ламинарные радиаторы, уж они то не забьются спорами. Если не найдете радиаторы можно купить или сварить металлические регистры" ( :D привет dm.i3).
Небольшая проблема-дренаж от этой конструкции.
Зачем такую маленькую трубу береш? Регистры варят из 50 ки и более. Посчитай ка площадь поверхности. Без подсчета в два раза менше 3/4.. А если человек найдет чугунные трубы с оребрением и того меньше. К стати чугунину до сих пор используют в старых пром холодильниках.
Не, поставить разборный фильтр с капроновыми чулками, они всё говно отфильтруют и фреон будет чистый, как слеза! :) А чтоб осушал, силикагеля побольше, тока его периодически в духовке жарить надо... :(
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!