Господа Зубры не закидывайте сразу камнями. Для Вас вопрос наивный, а я самостоятельно ответа найти не могу. И так по делу.
Требуется охладить склад, пиво, конфеты. Стены ФБС, крыша - плиты перекрытия. Площадь 25х35. Высота потолков в среднем 7.5 м. Окон нет, ворот нет, две входных двери. Пожелания заказчика держать температуру 20 градусов. И все оборудование должно быть максимально мобильным, т.е. если склад переезжает, что бы можно было демонтировать оборудование с минимальными затратами.
Вопрос простой. Какое оборудование лучше и какая мощность?
Мои мысли. Из оборудования поставить приточку в качестве внутреннего блока и ККБ. От приточки раскидать жестянкой.
Более сложный вопрос для меня в мощности. Примитивные калькуляторы для кондиционеров дают дикую мощность под 200 кВт. В тоже время из опыта актовый зал в ДК большего объема, с людьми эффективно справляется ККБ мощностью 60 кВт.
Как сейчас часто выражаются когнетивный диссонанс. На проект заказчик, к сожалению, тратиться не хочет. Частник.
Буду благодарен за любую помощь. Рассмотрю любые предложения о поставке оборудования.
мобильный чиллер с фрикулером на 100-200кВт на тракторной телеге + несколько агрегатов типа факойл осевик+теплообменник+поддон для конденсата. и бу щаслив.
6-8 канальных кондиционеров китайского пр-ва на 14 кВт.
Просто развесить вдоль наружных стен по помещению на высоте 3 м (что бы легко снять-поставить). Цена вопроса 2000-4000 S за 1шт.
У меня калькулятор на это помещение выдает 40 кВт (без учета оборудования).
Варианты:
1) Четыре подпотолочника по 10 кВт и центральный пульт.
2) Четыре канальника
3) Средне температурная холодильная установка с испарителем
4) ККБ на 40-50 кВт
Вот примерно как то так.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Все мои калькуляторы дают мощность 180 - 200кВт. Вот я и думаю подойдут ли калькулятры для расчеты бытовых кондиционеров к данному помещению? Может здесь другая методика расчета. Высота помещения большая, точно знаю, что для расчета вентиляции это играет большую роль. Если подумать, температура вверху может быть исколько то больше, это же не критично.
Если не Сочи и здание не из железа , то 100 кВт за глаза.
Какой ККБ, какая вентиляция- это дорого, торгаш удавиться, да ему это нафиг не нужно. Как вентиляцию потом по быстрому снимешь и заново используешь?
Ну-ну, 100 кВт...
А мощность на охлаждение продукции тоже сюда включили?
Надо различать бытовое кондиционирование и промышленный холод.
Разные вещи, знаете ли...
:) не буду калькуляторамим меряться -считал по дайкиновской програмке с учетом заданных 20 градусов и объемом помещения.
Заказчик хочет охлаждать помещение а не продукцию. Какая загрузка помещения планируется, с какой температурой поступает товар, как долго будет хранится и пр.. ? Мы не знаем этих факторов, а если узнаем то получим в районе 100-200 квт скорее всего. Что окажется для заказчика слишком дорого и воткнут туда несколько обычных сплитов. Аналогия с цветочными ларьками- гришь холодилку нужно, а ставят сплиты на убой.
Соответственно дабы облегчить процес - подбираем на объем помещения кондики. На 875 квадратов. У меня получилось 40 квт, хотя мог ошибится с вводом данных.
Изходя из практики имеем огромный ангар под кровлей -сельско хозяйственная постоянная ярмарка. Там в одном крыле двухуровневом смонтированы коллегами 10 подпотолочных кондиционеров и размещенных на локальное охлаждение первого уровня.
Евгений, тоже с эльдорадо поработали?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
НЕ знаю , господа , я не буду вдаваться вкалькуляцию , но по мне лучше низкотемпературную установку поставить . Иначе и связываться не стоит .Просто потом мозг вынесут . Тем более он торгашь , не дай бог компрессора начнут лететь . А бытовуха сюда не пойдет , все таки это ближе к промышленному кондиционированию .
makh пишет:
Требуется охладить склад, пиво, конфеты.
Задача поставлена слишком упрощенно.
Наверняка есть дополнительные условия, которые и будут определять класс оборудования.
На аналогичном объекте, выполненном прошлым летом главным фактором была выделенная электрическая мощность. Вот это параметр и определил, какое оборудование подходит.
Михаил
По электрической мощности ограничений нет, производственная зона. Особых условий я там не увидел. Склад загружен менее чем на четверть. Все на поддонах в два яруса. Хотя конечно предугадать загрузку сложно.
Спасибо всем, что откликнулись. Пока что понял, что все таки 180-200 кВт это реально нужно. Что то смущают меня 40 кВт. Уважаемый Zuk, если не затруднит, прикиньте еще раз на вашем калькуляторе, не вкралась ли опечатка, что б меня не грыз червь сомнения. Про среднетемпературную холодилку тоже думал, но провентилирует ли она такой объем? Ди и люди болеть будут, потому и хочу раскидать вентиляцей. Собсвенно это и не так затратно подвесить один короб 20 метров.
Выложу два расчета, который из них верный коллеги скажут т.к могу ошибаться.
Первый расчет который посчитала программа и сама определила 131,2 кВт от оборудования (похоже это верный вариант).
По умолчанию людей на складе не должно было быть. Хотите защитить людей ставьте кассеты.
Холодилка провентилирует - не один так несколько внутренних блоков.
ТО kord:
Ключевой фактор определения того оборудования которое будет находится на складе - бюджет заказчика. :D Все остальное второстепенно. В России живем. :)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Zuk, спасибо за расчеты, спасибо всем откликнувшимся. Дальше буду чесать репу. Все таки склоняюсь к мысли о среднетемпературной машине или приточка в качестве охладителя. . В понедельник , вторник пойду ошарашу заказчика. Главное, что б у него не пропало желание :)