Добрый день.Решил поставить канальный кондиционер General Climate GC-DN18HWN1.
Возникли некие сомнения при расчете сети воздуховодов(гибкие, теплоизолированные).Подскажите, пожалуйста, правильны ли мои расчеты??рисунок ниже.Если что не так, буду рад выслушать
Заранее спасибо за помощь
Поскольку Ваши комнаты выходят на разные фасады дома, то и в них будет требоваться разная температура, чего не обеспечится одним канальным кондиционером. Так же существенный недостаток - понижение потолка на толщину воздуховодов. Притока у Вас нет, так что ограничьтесь сплит или мульти сплит системой.
Не хотите видеть настенный блок - поставьте кассетный от МЕ. Конечно, дороже, чем GC, но высота блока всего 185 мм.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Дело в том что канальник уже куплен и смонтирован.Осталось только развести воздуховоды.По высоте потолка там все в порядке.
Я вот и советуюсь поэтому по сечению воздуховодов.
Ну, вы и понаписывали :D ... Хоть меняй этот несчастный канальник на вентиляторы на ножках :)
Вот, что там не будет работать, а? Какие нафиг заслонки? Схема - простейшая.
То Scorp497 Пересчитайте ещё раз размеры решёток и диаметры воздуховодов. Внутренний блок, по возможности, перенесите в коридор. Ванная - не лучшее место.
Я вроде все прикинул.Кондиционер выдает на максимуме 1170 м3/ч. Я взял 700 кубов на большую комнату.По программе мне выдал скорость в воздуховоде D250 - 3,96 м/с.
В маленькой комнате получаю 470 кубов для воздуховода D200 скорость4 м/с.
Один веерный диффузор способен при 25 Дб подать 330 м3/ч., на вытяжку 300 м3/ч.РНаздачу воздуха отрегулирую диффузорами.
Если что не правильно,поправте меня.Надеюсь на дельный совет.
Пульт поставлю в ту комнату, где заказчик захочет наиболее комфортную температуру.(скорее в спальню).
При чем тут бабушка и прочие родственники? Если по теме нечего сказать, то не надо развязно писать все подряд.
Человек спросил за воздуховоды, и не зря.
Топикстартеру нужно найти характеристику вентилятора внутрянки типа
Ведь 1170 кубов это при нулевом давлении. При максимальном давлении это будет в два раза меньше.
Потом сесть и тщательно посчитать сопротивление воздуховодов с учетом ответвлений и решеток. А потом посмотреть, каким расходом он располагает.
Нечего сказать по теме ? Здесь по мимо вентиляции , надо ещё и учитывать работу самого агрегата на фреоновом контуре .Там , честно говоря херня нагорожена .Ездил я на такие объекты гавно разгребать , ещё в начале карьеры ...
Господа !!! Разгребайте сами !!!!!
Георгий прав. Я бы начал с сети, потом наложить ее сопротивление на расходную хар-ку канальника. Получившийся расход на минимальной скорости должен обеспечить:
- кипение фреона на стартстопном ККБ
- снятие теплопритоков в помещении с учетом пониженной холодопроизводительности...
Лучше с гибкачем юзать инверторные канальники. Им пох снижение расхода из-за потерь в воздуховодах. Ну упадет производительность из-за гармошки и неверно посчитанной сети, зато компрессор останется живой :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Считается сопротивление по самой загруженной ветке.
Сопротивление гибких в три раза минимум выше стальных. В Нете есть характеристики гибких и графики их сопротивлений.
Скорость 4 м/с велика- шум повышенный сопротивление также. Предположу, что до 3 м/с это норма будет.
Применять желательно жёсткие воздуховоды и только на конечных участках - гибкие.
Решётки - диффузоры - Вы говорите веерные - что понимать под этим. Например многосопловые - но надо смотреть по сопротивлению, дальнобойности струи и шуму. Можно увеличить кол-во приточных.
Сопротивление считается на всю ветвь:
Последний диффузор на всасе (самый дальний) - ветка всаса - на ней все тройники и ответвления - подача и на ней все тройники и ответвления - до крайнего последнего диффузора включительно...
И ещё - это всего двухкомнатная квартира, да ещё и с совмещённой кухней. Рано по утру Вас разбудят запахи блинов с маслицем по Воскресеньям - это хорошо, а если лучок жинка резать будет - проснётесь от слёз :)
Обратный воздуховод не обязательно тянуть так далеко - поставьте один диффузор и в гостинной и в спальне - просто большего размера - это уменьшит потери и никак не скажется на комфорте.
Вообще - не надо диффузоры - не опускать потолок на обратке - высота итак хавается - делать настенные обратные решётки - как вариант
Если задаться скоростью в воздуховоде 3,5 м/с, то диаметры подобраны верно :D . Единственное что, - в спальне до второй (последней) решётки можно обойтись и 150мм воздуховодом.
[QUOTE]azar пишет:
И ещё - это всего двухкомнатная квартира, да ещё и с совмещённой кухней. Рано по утру Вас разбудят запахи блинов с маслицем по Воскресеньям - это хорошо, а если лучок жинка резать будет - проснётесь от слёз [/QUOT
Об этом я , к сожалению, подумал в последнюю очередь.Но будем надеяться на лучшее.
Все воздуховоды я натянул по максимуму.Посмотрим что из этого выйдет.Кстати, надо ли утеплять пенофолом сам внутренний блок кондиционера?
Надо ли ставить самодельный фильтр, ведь в комплекте он не идет?
Внутренний блок надо утеплить теплоизоляцией - 8 мм, которая послужит ещё и доп. шумоизоляцией.
На всасывание установи решётки с фильтрами.
Если будешь что-то городить со встроенным фильтром во всасывающем адаптере, подумай, как его вынимать и кто это будет делать. :)
Остается открытый вопрос ... как обеспечить баланс температур в разных помещениях ? По какому помещению будет сниматься информация ?
Или я не в ту колею лезу ? Поправьте , если я не прав.
Наладкой расходов по веткам - можно по ощущениям, можно по приборам.
Вообще то бояться не надо особо - грамотно настроенная система работает без проблем.
Америка сидит на канальниках и руфтопах в коттеджах - и в ус не дуют. Посмотри на ютубе видео. Почитай стандарты SMACNA - там примеры наладки систем именно на 200 Па-скальных канальниках типа Carrier FB4JS.
Мне такие пристрастия непонятны - но видимо дело в мягком климате, или историческом пристрастии ко всему громоздкому. И не забывай, что там у них ставят в систему и электрич. фильтр и просто фильтр высокой очистки, ставят увлажнитель на зиму, любят демпферы (заслонки с приводами) ставить. ...
У себя видел целые коттеджи на канальниках и воздушном отоплении. В целом хозяева не жалуются. Хотя косяков я увидел кучу. Видимо не знают что можно и лучше.
Maleyev72 пишет:
Остается открытый вопрос ... как обеспечить баланс температур в разных помещениях ? По какому помещению будет сниматься информация ?
Информация будет сниматься по спальне, получается там более точная температура.В студию будет поступать больше охлажденного воздуха. За счет этого, я думаю, можно добиться какого-то баланса температур.Или, как говорили выше, отрегулировать заслонками.
Все хорошо будет работать. Увеличьте только воздухоприемный воздуховод для спальни до 250 мм и ОБЯЗАТЕЛЬНО не забудьте сделать некую конструкция для легкого доступа к фильтру для его чистки.