Помогите с рассчетом требуемой холодильной мощности
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Помогите с рассчетом требуемой холодильной мощности

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Помогите с рассчетом требуемой холодильной мощности»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4127Тема: «Помогите с рассчетом требуемой холодильной мощности» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Клиент попросил сделать ему холодильную установку для сушки биогаза. Ниже написаны данные которые он мне предоставил.

Рабочая температура газа – 30-38 С

Рабочее давление ( отн) – атм -0,1 бар

Плотность биогаза – 1 кг/м3.

Газ насыщенный парами влаги 100% - до 50г/м3

Расход газа - до 220 м3/ч

Конечная температура биогаза после охлаждения должна быть 8-10 С.


Теплообменник должен быть кожухотрубный. Может кто нибудь мне помочь с рассчетом требуемой холодильной мощности?
Отредактировано: AcidGist 02-09-2011 10:14
Профиль
E-Mail
#2
а термовлажностная характеристика этого газа есть? состав газа известен? наверно придется задавать большой запас по теплообменнику из-за загрязнений и отложений ;) они уж больно липкие бывают
Профиль
E-Mail
#3
Точного состава газа я сказать сейчас не смогу, но по большей части это метан и небольшое количество углекислого газа и сероводорода.
Профиль
E-Mail
#4
Чтобы сконденсировать 50 г воды нужно отвести
0.05*2500 = 125 кДж. Для 220 м3 = 220 кг это 125*220 = 27500 кДж, разделим на 3600 секунд получим мощность 7.64 кВт

Добавим еще теплоотвода на снижение температуры биогаза с 38С до 8С.
Будем считать, что газ из говна состоит на 50% из метана и на 50% из СО2. В этом случае удельная теплоёмкость говногаза примерно 1.54 кДж/кгК.
Для охлаждения на 30 К одного кг говна нужно отвести тепла 1.54*30=46.2 кДж, для 220 кг говна составит 46.2*220=10164 кДж. Разделим на 3600 секунд получим 2.8 кВт

Итого ориентировочно требуется 7.64+2.8=10.5 кВт холода на кипении 0С.
А.С.
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
AcidGist пишет:
Теплообменник должен быть кожухотрубный. Может кто нибудь мне помочь с рассчетом требуемой холодильной мощности?

Если обязательно кожухотрубный, то обращайся к изготовителям, вопросов зададут не мало, а может вообще развернут, не любят работать с нестандартным оборудованием.
Пластинчатый посчитать реально, но данных маловато.
Печатаю одним пальцем
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.