уважаемое сообщество помогите разобраться please, собираюсь монтировать канальный кондиционер, раньше с данным типом сталкиваться приходилось исключительно в процессе сервисного обслуживания, ну так вот, подскажите как правильно выбрать и расчитать сечение воздуховода (гибкого)
Надо также не забыть про потери давления на воздухораспределителе, клапанах регулировки расхода и т.д.
Т.е надо смотреть сопротивление всей сети, а не только воздуховода, и сравнивать со свободным напором вентилятора аппарата.
Да, и скорость в воздуховоде большую делать не стоит не только из-за увеличения сопротивления, но и из-за фактора шума.
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в проектировании канальников. Если в спальне предполагается установить канальник МЕ мощностью 3,6 кВт, расход воздуха у него 600/720/840 м.куб/час, распределение воздуха предполагается из щелевых линейных диффузоров, установленных в потолке ( 1 приток , 1 вытяжка)??? . На какое количество воздуха рассчитываются эти диффузоры и скорость ??? (на все эти же 600 м. куб./час???), а также скорость движения воздуха в воздуховодах такая, как и для вентиляции 3-4 м/сек?? Канальник баз притока свежего воздуха. Помогите пожалуста!!!
1. Вы уверены что нужно именно 3,5 кВт? Каков размер помещения, где расположено?
2. У производителя диффузоров возьмите характеристики и посчитайте скорость на выходе из решётки, с учётом жёстких требований по шуму. Ведь это спальня. Скорее всего щелевой диффузор не подойдёт, и придётся ставить решётку довольно большого сечения на 600 кубов.