расчет сечения воздуховода канального кондиционера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование расчет сечения воздуховода канального кондиционера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «расчет сечения воздуховода канального кондиционера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 20940Тема: «расчет сечения воздуховода канального кондиционера» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
уважаемое сообщество помогите разобраться please, собираюсь монтировать канальный кондиционер, раньше с данным типом сталкиваться приходилось исключительно в процессе сервисного обслуживания, ну так вот, подскажите как правильно выбрать и расчитать сечение воздуховода (гибкого)
Профиль
E-Mail
#2
Так, чтобы сопротивление воздуховода по всей длине на полученной скорости не превышало напор вента.
Вообщем, чем больше тем лучше.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
И не забудьте, что сопротивление гибкого воздуховода сильно зависит от того, насколько хорошо он растянут.
http://www.dec-products.ru/PDF/Pressure_loss.pdf
Профиль
E-Mail
#4
Надо также не забыть про потери давления на воздухораспределителе, клапанах регулировки расхода и т.д.
Т.е надо смотреть сопротивление всей сети, а не только воздуховода, и сравнивать со свободным напором вентилятора аппарата.
Да, и скорость в воздуховоде большую делать не стоит не только из-за увеличения сопротивления, но и из-за фактора шума.
Отредактировано: NIKITICH 03-03-2011 17:51
Профиль
E-Mail
#5
Проще найти простинькую программу по расчету гибких воздуховодов и по ней прикинуть сечение скорость сопротивление.
Профиль
E-Mail
#6
Добрый вечер!
Цитата
rastafara пишет:
собираюсь монтировать канальный кондиционер,

Если еще интересно - пиши в личку эл. почту. Вышлю интересную инфу по подбору и проектированию канальников.

С Уважением,
Профиль
E-Mail
#7
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в проектировании канальников. Если в спальне предполагается установить канальник МЕ мощностью 3,6 кВт, расход воздуха у него 600/720/840 м.куб/час, распределение воздуха предполагается из щелевых линейных диффузоров, установленных в потолке ( 1 приток , 1 вытяжка)??? . На какое количество воздуха рассчитываются эти диффузоры и скорость ??? (на все эти же 600 м. куб./час???), а также скорость движения воздуха в воздуховодах такая, как и для вентиляции 3-4 м/сек?? Канальник баз притока свежего воздуха. Помогите пожалуста!!!
Профиль
E-Mail
#8
1. Вы уверены что нужно именно 3,5 кВт? Каков размер помещения, где расположено?
2. У производителя диффузоров возьмите характеристики и посчитайте скорость на выходе из решётки, с учётом жёстких требований по шуму. Ведь это спальня. Скорее всего щелевой диффузор не подойдёт, и придётся ставить решётку довольно большого сечения на 600 кубов.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#9
щелевой диффузор для спальни не подходит. рассчитывать надо на больший из расходов с учетом падения расхода от сопротивления сети.
Профиль