Доброго всем времени суток.
Помогите, кто может, подсчитать теплопритоки в электрощитовой, ранее не приходилось сталкиваться. Есть электрощитовая, размерами 5 * 5 * 5 метров. Установлены высоковольтные трансы, суммарной мощностью около 300 кВа. Реальное потребление со щитовой где-то 260-270 кВа. Стоит кондишка полудохлая, если сдыхает, то температура в щитовой под 40 подскакивает. Заказчик при этом очкует само собой, и я его прекрасно понимаю. Случись что, не дай бог - хрен потушат. Может кто-нибудь сталкивался с подобными расчетами или книжку умную знает. Заранее всем спасибо.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Если у транса нет потребителя от внешней линии то он работает на холостом ходу. Реактивное сопротивление увеличивается и ток уменьшается. Я думаю надо считать по рассеиваемой мощности транса. Надо в ПУЭ поискать рассеиваемую мощность.
Угу, есть у меня на обслуге электрощитовая в середине здания, тепловыделения - 6 кВт. В круговую офисы, лестница, на фасад нельзя, 1-й этаж трехэтажного здания. И что туда можно пристроить?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Обычно рабочая температура трансформатора указана на табличке возле маслянного расширительного бачка, площадь трансформатора легко посчитать. Но иногда, если низкая сторона изношенная, а ТП работает в нагрузку больше тепла дают нагревающиеся элементы защиты и кабеля.
этот вопрос надо было проектировщегу на шею и в омут :)
речь-то в теме не про щитовую, а про трансформаторную подстанцию на 300кВт. по савецким меркам это примерно потребление стаквартирника, где ты видел такие подстанции в центре здания в глухих комнатах? :D я не видел. хотя чего только в жизни не бывает..
Вопрос поставлен некорректно, непонятно, об чём речь, об электрощитовой или трансформаторной подстанции. ТП и электрощитовая вещи принципиально разные.
Если есть высоковольтная часть, то это, скорей всего, ТП.
Любая ТП, даже с плюгавыми 300 кВА (не ахти какая мощь), находится в ведении местной сетевой энергокомпании и в ней просто обязаны знать (да это и в паспорте трансформатора прописано) все его параметры, в том числе как он охлаждается/вентилируется. Если впадлу обращаться к энергетикам (обычно они сплитчиков посылают нахуй и правильно делают), то советую отыскать шильду транса, узнать его тип, а далее по инету выведать все подробности о нём. Сейчас в сети можно отыскать техническое описание практически любой, даже плюгавой, ТП.
Если и это впадлу - искать шильду, рыться в сети - то перед тем, как взяться обеими руками за высоковольтные вводы, знайте: обычно у трансформатора паразитные токи, сиречь потери мощи, уходящей в тепло, не более 5%, даже у самых раздолбанных, дребезжащих пластинами сердечников.
Система "ОНЛАЙН-ЭЛЕКТРИК" - система автоматизации электротехнических онлайн-расчетов (www.online-electric.ru), предназначенная для интерактивного решения задач, возникающих при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения.
В настоящее время разработаны, научно-обоснованы, подготовлены к работе и загружены на сервер www.online-electric.ru следующие научно-технические модули расчетов:
1) Онлайн-расчет заземляющего устройства с генерацией отчета в MS Word;
2) Онлайн-расчет молниезащиты;
3) Онлайн-расчет условного центра электрических нагрузок (ЦЭН, УЦЭН) с построением картограммы электрических нагрузок и генерацией отчета в MS Word;
4) Онлайн-пересчет локальной сметы в текущие цены при использовании базисно-индексного метода с генерацией отчета в MS Word;
5) Выбор числа и мощности трансформаторов ТП 10(6)/0,4 кВ с формированием отчета в MS Word;
6) Технико-экономическое обоснование вариантов ТП 10(6)/0,4 кВ с формированием отчета в MS Word;
7) Расчет трехфазных электрических нагрузок 0,4 кВ с формированием отчета в MS Word;
8) Симметрирование и расчет электрических нагрузок в электрической сети до 1000 В;
9) Расчет и выбор компенсирующего устройства на шинах низшего напряжения КТП с формированием отчета в MS Word;
10) Расчет потерь мощности и энергии в силовом трансформаторе с формированием отчета в MS Word;
11) Расчет потерь мощности и энергии в линии электропередачи с формированием отчета в MS Word;
12) Расчеты релейной защиты и автоматики (цифровые защиты силовых трансформаторов, защиты линий электропередачи и высоковольтных электродвигателей);
13) Выбор сечения кабеля 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена;
14) Расчет потерь напряжения в воздушных и кабельных линиях 0,127-330 кВ
15) Расчет электроосвещения;
16) Расчет токов короткого замыкания;
17) Выбор автоматических выключателей;
18) Выбор предохранителей;
19) Выбор сечения кабелей, проводов и шнуров напряжением до 1 кВ;
20) Расчет экономии энергосберегащих ламп;
21) Разработана онлайн-база данных, содержащая паспортные и справочные данные электрооборудования и нормативные данные.
22) Расчет систем кондиционирования
Между прочим, для ТП 10/0.4 кВ на 400 кВА выскакивает табличка, в которой дадено всего-то 5.5 кВт потерь. Т.е. примерно 1.5% от номинала.
Так что (возвращаясь к теме первого сообщения) при потерях, сравнимых с 5% (18 кВт), лучше не охлаждать ТП, а сразу закричать караул и уябывать оттеда, пока не полыхнуло.